GPS 26.06.2013 16:56

Длина футляра 22м, диаметр 820х14. Нефтянку эксплуатирует Балттранснефтепродукт. С их стороны, собственно, вопросов и нет. Лишь бы мы сделали перемычку между их трубами и нашим газопроводом. По сути, получается та же схема, что и ЭХЗ на переходах через а/д, только вместо дороги - 2 нитки нефтепровода. А вот ЛПУ противится тому, чтобы была ЭХЗ на футляре газопровода. Не хотят они обслуживать этот футляр! ))

jonik007 26.06.2013 17:22

Сложно... В нормах то, про футляры через авто и жд дороги говорится в основном. Надо поискать... Кстати, какого годо ТУ от Балтов?

GPS 27.06.2013 10:16

ТУ новые, от январь 2013

comrade 27.06.2013 14:01

А в ТУ про защиту футляра ничего не написано? Непонятно, что за капризы ЛПУ, но на крайний случай можно футляр и от эхз нефтепроводов защитить