В-ОПЕ-М3 напряжение есть, тока нет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На скз в-опе-м3 напряжение есть тока нет, при попытке поднять напряжение оно растет резко вверх, но ток так и остается на нуле и следовательно потенциал не меняется. На АЗ напряжение приходит.
|
Проверьте цепь "труба- анодное заземление", скорее всего один из кабелей (КЛ -дренаж на трубу или КЛ к АЗ) в обрыве. Это кстати можно сделать даже кусочком провода: включите преобразователь выставьте напряжение 5-10 В, поочередно проводом замкните на корпус СКЗ (контур заземления) сперва минусовую потом плюсовую клемму СКЗ, при замыкании одной из выходных клемм СКЗ таким образом, на амперметре должен появится ток и вы легко вычислите какая цепь повреждена.
|
какое же напряжение приходит на АЗ?
|
В аварийный режим переводить пробовали
|
Qbazz,
Возможно, обрыв в цепи СКЗ - КИП в точке дренажа. |
Модерация
|
Вопрос от телемехаников: как снять сигнал на блоке ТМ - обрыв анодной цепи с М3? Я предложил по току, но они хотят клемму заводского исполнения? Нашел паспорт ПСТ-3МВ преобразователя сигналов телемеханики, но параметра - разрыв анодной цепи - там нет.
|
Цитата:
|
Сергей Чекушкин,
Также объяснил телемеханикам, но они в ТТ(тех.требованиях) прописали снятие кучи сигналов, в том числе и обрыв АЗ, а наши телемеханики голову ломают. |
Цитата:
|
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot