Когда я начинал проектировать системы ЭХЗ, мне показали замечания, которые пришли по предыдущему чужому проекту, чтобы учесть на будущее. Весь рабочий проект был 200листов, замечания были на 73. Не знаю, кто проверял в качестве экспертов, но такого количества замечаний я больше никогда не видел. Шок самое малое, что я тогда испытал. Проект был перехода МГ через дорогу, весь раздел ЭХЗ страниц 10. В общем, было 4 проекта самых простых переходов через дороги 2-3кат. Вот по всем 4-ым пришли почти похожие замечания. Привожу замечания на один из переходов:
|
От заказчика. Не мои, но свежие:
Выпрямитель для катодной защиты «Энергомера-МЗ», блок автоматического ввода резерва и блок диондо-резисторный типаБДР-М1, объединить в комплект поставки заказчика. Все перечисленное указано в заказных спецификации заказчика. |
В последнее время, с этой централизацией\модернизацией, приходится только отписываться от замечаний. Проекты проходят все экспертизы по несколько лет, за это время обновляется реестр оборудования и различные НТД.
Проект 2008г. был сдан в 2009г. заказчику(трансгазу), прошел местную эксплуатацию, тех.отдел, Гос.экспертизу, ведомственную, сдан в Газпром. Очередная порция "замечаний" от центрального заказчика, так понимаю им передали его для организации стройки: Действие СТО Газпром 2-3.5-047-2006, но которому выполнены расчеты и проектирование, отменено Распоряжением ОАО «Газпром» от 4 мая 2009 г. № 114. Проектирование и расчеты параметров электрохимзащиты выполнить по СТО Газпром 9.2-003-2009. В соответствии с разделом «Система электрохимзащиты» Технических требований на разработку рабочего проекта проектом выполнить следующее: Электрохимзащиту линейной части газопровода предусмотреть раздельной с установкой по требованиям п. 6.1,18 СТО Газпром 9.2-003-2009 изолирующих соединений (изолирующих муфт) в местах, где участки газопровода имеют большое различие параметров защитных покрытий (отличие величии переходного сопротивления более чем в три раза). Изолирующие соединения применить категории «А» (дли повышенных механических нагрузок). Применение изолирующих соединений категории «Б» производства ДОАО «Оргэнергогаз» из проекта исключить. Предусмотреть устройство системы коррозионного мониторинга (СКМ) с выводом параметров ЭХЗ на АРМ ЭХЗ с возможностью регулирования режима работы СКЗ. Запроектировать станции катодной защиты нового поколения, разрешенные к применению в ОАО «Газпром» и поддерживающие функции коррозионного мониторинга. Применение выпрямителей типа В-ОПЕ-МЗ (ОАО «Концерн «Энергомера», г. Ставрополь) из проекта исключить, как не имеющих разрешения на применение в ОАО «Газпром» и не удовлетворяющих условиям ТЗ и ТТ. В проекте применить комплекс модульного оборудования (КМО) серии НГК-ИПКЗ- Евро с системой коррозионного мониторинга и АРМ ЭХЗ (ООО «НПО Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», г. Саратов). Размещение КМО НГК-ИПКЗ-Евро предусмотреть по требованиям письма ОАО «Газпром» от 31.07.2009 № 03/0800/1- 4061 в блочно-комплектных устройствах (БКУ) ЭХЗ «Антик» (ООО «Газстройспецмонтаж», г, Саратов), совмещенных с БКЭС. Размещение оборудования ЭХЗ непосредственно в БКЭС исключить. Предусмотреть на период строительства временную электрохимзащиту протекторными установками (п. 8.2.1 СТО Газпром 9.2-003-2009), Протектора применить марки МПМ-К- 10-У (ООО «Энергофинстрой», г. Москва). Применение в проекте протекторов марки ПМ-10У исключить! Оборудование и материалы для ЭХЗ применить в соответствии с «Реестром оборудования электрохимической защиты, разрешенного к применению в OAQ «Газпром», утвержденным 21.07.2011 Первым заместителем начальника Департамента но транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» С. В. Алимовым. Применение стоек контрольно-измерительных пунктов типа СКИП-2 (ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал») из проекта исключить. В проекте применить стойки контрольно- измерительных пунктов серии ПВЕК (ООО «ТехноПром», г. Москва). Применение индикаторов скорости коррозии марки БПИ-2 из проекта исключить. В проекте применить индикаторы коррозионных процессов ИКП (ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», г. Ставрополь). Применение блоков диодно-резисторных типа БДР-М1 из проекта исключить. В проекте применить блоки диодно- резисторные типа БСЗ-1 (4)-25(50) (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», г. Саратов) для цепей установок катодной защиты и встроенные в стойки контрольно- измерительных пунктов серии ПВЕК (ООО «ТехноПром», г. Москва). Применение электродов сравнения марки ЭНЕС-ЗМ из проекта исключить. В проекте применить электроды сравнения марки СМЭС «Менделеевец» (ЗАО «Химсервис», г. Новомосковск). Термоматериалы для приварки катодно-дренажных выводов применить производства ООО «НПО Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (г. Саратов). Проектно-сметной документацией предусмотреть затраты по выполнению по требованиям п. 6.2.3. СНиП 111-42-80* контроля качества изоляционных покрытий искровым дефектоскопом, искателем повреждении изоляции и методом катодной поляризации. Т.е. переделать весь раздел(несколько по цепочке потянутся) ПСД 2008г. по всем требованиям 2011г. -) и это уже не первые "замечания" подобного рода. То, что рекомендуют все оборудование, не согласуя с эксплуатацией( трансгаз), знаю, что по некоторым позициям будут нестыковки, думаю, как бы для облегчения, хотя... |
Цитата:
Термоматериалы для приварки катодно-дренажных выводов применить производства ООО «НПО Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (г. Саратов). Какой еще Саратов, видали мы изоляцию "Терма СТ" как с ней вообще можно работать, считаю тут вариантов не должно быть рулоны и заполнители Raychem вариантов больше нет. Создается впечатление что собралась небольшая кучка комерсантов и весь "пирог" как надо им нарезала. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Посмотрел ТЗ и ТТ. В ТЗ подписанное в мае 2008г. Ананековым нет ни слова про ЭХЗ, в ТТ одно предложение - предусмотреть систему ЭХЗ согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98. Теперь по замечаниям, в расчетах по СТО Газпром 2006 и 2009 года нет координальных расхождений. Согласовать замену оборудование выпавшее из реестра, мы не против. Но менять тоже нужно с умом. К примеру зачем навязывать замену ЭНЕС-3М(разрешенные и одобряемые эксплуатацией) на СМЭС.
Вместо В-ОПЕ-МЗ можно применить разрешенную В-ОПЕ-М7 в те же БКЭС, без допол. БКУ. КИП можно заменить на Химсервис(и с БСЗ), БПИ на ИКП. Что касается протекторов, то если ли у кого инфа про МПМ-К- 10-У (ООО «Энергофинстрой»), чем они хоть отличатся? Даже на сайте производителя о них нет ни слова. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Имею паспорт по монтажу и эксплуатации на эти новые МПМ'ы, но пока нет сканера. По возможности выложу здесь. Там указаны все параметры, размеры, схема устройства.
|
GPS,
[SPOILER]Был бы признателен, думаю не один. Только новую тему лучше создайте.[/SPOILER] |
|
Цитата:
Кто, как и что закладывает на контроль изоляции в проектной документации? Также был проинформирован, что скоро выйдет новый реестр оборудования из которого исключат все станции катодной защиты Сигнала и Энергомеры. Поэтому, настоятельно рекомендуют везде ставить КМО серии НГК-ИПКЗ-Евро о котором уже 5 лет положительные отзывы и они сами приезжают и все настраивают. Куда уж без СКМ... |
Цитата:
|
Цитата:
Также, чуть ли не заставляет поменять электроды сравнения марки ЭНЕС-3М(ООО "Завод газовой аппаратуры "НС") на СМЭС «Менделеевец» (ЗАО «Химсервис», г. Новомосковск), обосновывая это заботой о нас и тем, что они двухкорпусные. |
Вложений: 1
Что тут сказать, если такие "эксперты" принимают решения..., бизнес и коррупция процветает, больше слов нет! На счет КСС -хвалить не хвалить, эти станции прошли сквозь "огонь и воду и медные трубы", копуса конечно же не ахти были, ПУЭ тоже не соответствовали в прочем как и первые модели НГК-ИПКЗ, факт что своё они отработали достойно для своего времени, ни когда не подводили, разве что диод вылетит изредка, до 2005 года в трансгазах использовались, просто естественно они морально устарели и не соответсвуют конечно же современным требованиям. НО НГК ИПКЗ первые модели, даже оборудованием то назвать сложно, просто самопальный подвальный инвертор, больше сказать нечего да и производители думаю со мной согласятся и как они пройдут "огонь и воду" мне непонятно, пока ясно одно что они прошли "медные трубы".
Нашел одно фото, видно конечно не очень но выводы сделать хватит, прикрепляю файл. |
Цитата:
|
Цитата:
Считаю, что количество экспертиз нужно сокращать, иначе ничего хорошего, как в басни Крылова "Лебедь, рак и щука". Некоторые эксперты видимо считают, что проекты разрабатывают именно для них, поэтому и придумывают каждый свое. Вроде нормально поговорили, хотелось бы конструктивных компромиссных решений, только ГИПу решить вопросы не получилось, скорее наоборот. Со слов эксперта только он лучше всех знает, что нам нужно. И если только с нами(проектировщиками) я бы еще согласился, но когда он говорит, что эксплуатации тоже это не надо, и тех отделу траснгаза все равно, непонятно. Сегодня общался с местным специалистом отдела энергетики, он был недоволен прописанным в замечаниях оборудовании, их (трансгаз) и не спросили о технических аспектах(совместимости). С 2005 обновили все станции на Энергомеровские, наладили АРСТМ "Старт", и сейчас из-за нескольких станций им вызывать специалистов из Саратова. Вообще, централизация пока не на пользу. Заказчики теперь все в Москве, диктуют свои условия, а голова болит у эксплуатации в регионах. Проект 2008г. сдан в 2009, прошел все экспертизы, давят на то, что в 2010г. от ведомственной экспертизы Газпрома было одно замечание откорректировать ПСД согласно СТО Газпром 9.2-003-2009, откуда типа вытекают такие последствия. Хотя, для линейного объекта грубо говоря, просто можно было в пояснительной записке поменять нормы СТО Газпром 2-3.5-047-2006 на СТО Газпром 9.2-003-2009, отношение к оборудованию абсолютно не имеет. Написали ответ, что готовы частично согласовать замену оборудования, а не переделывать весь раздел(проект). P.S. Хотелось бы большей активности форумчан, ведь обмен замечаний, сокращает их дальнейшее количество |
На одной из СКЗ на отводе запроектировано АЗ из трёх глубинок. Расст-е между скважинами 50м, соединены последовательно. В замечаниях экспертизы прислали следующее: "Для повышения надежности работы УКЗ присоединение ГАЗ необходимо закольцевать". Что подразумевается под "закольцевать", чем оправдана надежность, на основании какого НТД выставлено замечание?
|
Цитата:
|
Поправьте меня, если ошибаюсь, но ни в УПР.ЭХЗ-02-2007, ни в СТО 9.2-003-2009, ни в альбоме типовых строительных конструкций 5.905-32.07 нет схем с использованием БДРов. Все соединения анодных заземлителей происходят в оголовке или КИПе с помощью общей шины или перемычек. И опять же, пролистав всё, не нашел ничего про закольцованность.
|
Цитата:
|
В таком случае, наоборот попрошу вас поискать эту информацию, т.к. это однозначно будет полезно всем :)
|
Вложений: 1
Цитата:
|
Alex, спасибо. с этим я согласен, это логично. Но если этого нет в НТД, и не описано отдельно в тех.требованиях, то правы ли они требовать это в замечаниях? Вопрос не в том, что сложно или нет добавить кабель, а в том, что требуют корректировки проекта уже "на месте", можно сказать, по своему желанию. Поэтому и хочется увидеть докуентальное обоснование этому.
|
GPS, если мы говорим, что не знаем документа которым это регламентировано, это не значит, что документа нет в принципе. Искать просто нет возможности - много работы.
|
Цитата:
В принципе, к сильному удорожанию не приводит, довольно полезно, думаю нужно пойти на согласование(корректировку). |
Согласен, comrade. Я и говорю, что заложить кабель - не проблема. Хочется найти именно обоснование. А то действительно, будут потом требовать подобной перестраховки во всём.
|
Цитата:
Вопрос для самого теперь актуален, строится газовый промысел, заложили в проект почему так назвали так и не понял (всегда считал что как минимум более 15 м. глубинное) глубинные заземления Менделевец-МКГ 6 скважин по 11,5 м, в скважине по 6 менделевцев, так вот вопрос то в чем , промысел находится в районе крайнего севера, грунты естественно высокоомные, в любом случае не меньше 100 Ом*м, из каких соображений господа проектировщики так поступили остается загадкой, главное пару лет назад уже такую ошибку допустили правда в другой организации, когда 30 аналогичных анодок просто не работало в высокоомных грунтах, тут на 100м. то нереально добиться допустимого сопротивления растеканию и сколько денег заказчика выброшено было на ветер. Так вот хочу спросить вы как рассчитываете расчетное сопротивление растеканию, как это возможно вообще что в высокоомных грунтах применяют подповерхностные анодные заземления. Сижу вот теперь и рою документацию что бы отправить замечания проектировщикам, кстати также на футлярах (защищены УПЗ) ни хрена нет ни электродов сравнения ни контрольных выводов с него, 2-а с т/п через 3Д, обородуваны СМЭС и 1-ин дренажный с футляра, не оборудован СМЭС, как так? что за вредительство, та же история и на ВЭИ, нет контрольных выводов, только дренажные, ладно хоть СМЭС заложены. Так что подскажите с помощью ссылок на какую НТД поставить на место проектировщиков! Добавлено через 36 минут Ладно проектировщиков понять можно, опыта нет и т.д. но КАК эти проекты проходят проверку, вот в чем вопрос!!!Уму непостижимо!!! |
Цитата:
Кстати, там же на сайте есть видео монтажа этих МКГ |
Вложений: 1
Цитата:
Цитата:
|
comrade, Мне просто интересно как они рассчитвыали сопротивление растеканию, и ка это можно узнать, в каком разделе это обычно присутствует, расчетные параметры УКЗ видел, но сопротивления растеканию АЗ там нет, возможно УКЗ и будет работать но естественно не в этих режимах, В-ОПЕ-ТМ 3 и 5 кВт, ладно в любом случае выясню какое расчетное сопротивление они получили, какой то ток все равно выжмут просто работать будут неэффективно, ладно это полбеды, что делать смотрю с дренажными кабелями на пересечениях с другими трубопроводами, раньше закладывали сечения 2 на 35, 25, щас смотрю ВВГЗ 2на 6, это соответствует требованиям проектирования, подскажите господа проектировщики? какие сечения должны все же быть !
Добавлено через 5 минут Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Но те же УПР и ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПУНКТАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ 2009 говорят,что нужен именно кабель ВВГз 2х6. Видимо исходя из соображений ,что если пересекаемая труба нормальная, то хватит для токов хватит сечения 2х6мм, а если паршивая и гнилая, то и смысла нет. |
comrade, Понятно, спасибо за пояснения по дренажному кабелю в местах пересечения, соответствует так соответствует мне разницы нет, еще вопрос в общем разделе есть таблица-расчетные параметры средств ЭХЗ, там 2- СКЗ, параметры ток, напряжение начальный и конечный период, срок службы , плече защиты, линии постоянного тока, ГАЗ, вроде и все. Скажите должны ли быть указанны расчетные значения защитных потенциалов в точке подключения УКЗ к трубопроводу????
на счет глубинок в любом случае узнаем как они будут не будут работать, дело времени только, обязательно после наладки отпишу, должны ли отображаться в таблице расчетные характеристики средств ЭХЗ, сопротивление растеканию ГАЗ, если там удовлетворяет требованиям мне желучше, флаг им в руки, время покажет кто прав. Вообще считаю это плохо когда мы не знаем расчетных параметров для каждой СКЗ, с чем сравнивать? |
Цитата:
|
comrade, Понятно, спасибо за разъяснения будем надеяться что аноды потянут, просто случай такой был уже именно с этими анодами, правда станции Парсек-ИПЕ 300 Вт, может из за этого не потянули, измеренное сопротивление растеканию там составило на разных участках от 60 до 120 Ом, так что просто нет уверенности уже в них в этих грунтовых условиях. На счет расчетов надо будет поинтересоваться, лучше конечно их затребовать и посмотреть какие расчетные значения у них там, а то у нас любят потом говорить " а куда вы раньше смотрели"))). На счет потенциалов тех что в ГОСТ все понятно, меня интересуют те что при расчетах.
Те менделевцы можно сказать были установлены в глыбу льда |
Вложений: 1
Вот какое замечание мне дала экспертиза:
Для определения зоны эффективного действия 12-ти протекторов ПМ-20У, ус¬танавливаемых по схемам КИПов № 1,2- ввести в объемы работ, монтаж КИПа № 3 на вновь строящемся газопроводе - в «районе» ПК № 1. Вот я и не пойму - с какой целью вдруг надо дополнительный КИП на трубье ставить в ста метрах от кожуха? |
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3. |