Здравствуйте!
Интересую вопросы метрологического обеспечения службы ЭХЗ (приборы и комплектация ими, методики проведений измерений, типовые инструкции) Заранее спасибо! |
Забейте в поисковик "лаборатория ЭХЗ" - выдает кучу вариантов. А методики в описании на приборы.
|
Не стал плодить темы, уважаемые специалисты присматриваюсь к мультиметру FLUKE 189/FVF, коллеги кто с ним работал может что расскажете про него, может посоветуете другой вариант, буду благодарен за любое мнение.
|
Топ уехал в подвал, но сам по себе интересен, в том плане, что может дать представление о специфике служб эксплуатации и диагностики.
Очевидно, что эксплуатации приходится проводить замеры потенциалов, контролировать выходные ток и напряжение СКЗ, поэтому инструментальный набор должен как минимум содержать измеритель потенциалов, мультиметр, переносной медносульфатный электрод, возможно регистратор, трассоискатель, прерыватель тока. Подобное оборудование необходимо и для диагностики. Интересно, что еще? |
Ну что еще.... омметр, измеритель сопротивления заземлений, микроомметр, мегаомметр, токовые клещи, регистраторы, набор низкоомных измерительных проводов, искатель повреждения изоляции, трассопоисковый комплекс приемник(искатель повреждения) + генератор переменного тока, генератор постоянного тока, искровой дефектоскоп, толщиномер изоляционных покрытий, адгезиметр, ультразвуковой толщиномер, комплект для приварки катодных выводов, набор стальных электродов, щупы, заплечная станина, катушка со скользящим контактом (не менее 1км провода), опытная СКЗ, источник перменного напряжения 220В, переносные стальные анодные заземлители .... Главное конечно не средства, они лишь облегчают выполнить поставленную задачу...главное желание)))
|
Явление скорее обратимое - при наличии желания и отсутствии средств тоже много не навояешь.
|
Цитата:
|
ЭВ-1, старый УКИ (Уфимского ИПТЭР) полевой провод, пара самодельных электродов, радиоприемник ОРБИТА!!!!!!, толстая общая тедрадь и поверьте заткну за пояс круто оснащенную лабораторию :)
|
Цитата:
|
посоветуйте имортный цифровой измеритель заземления (ЗЗ и АЗ) и измеритель сопротивления грунта (в одном флаконе) не дорогой !!!
|
Мы используем MRU-101 фирмы Sonel. хороший прибор.кроме написанных Вами величин можно еще измерять сопротивление "труба-патрон"
|
он снят с производства..а нем купить надо !!!
|
ну на сайте sonel легко ищется MRU-105, имеющий то же назначение и те же функции:
http://www.sonel.ru/ru/products/eart...il.php?id4=231 цена всего навсего 52 т.р.) |
MEGGER DET5|4R - классная штука, измеряет удельное сопротивление грунта, сопротивление растеканию анода и заземления.Легкий, компактный, цену, к сожалению, не знаю((((.
А кто ответит - нужно ли поверять МСЭ, если да - периодичность, где это можно сделать и в каких документах это есть? |
МЭС не средство измерения, естественно не требует поверки.
|
Цитата:
|
Спасибо
|
Цитата:
|
стр. 26 инструкции на англ. языке... Для этого - устанавливются 4 электрода на расстоянии, равном глубине измерения...Если нужно узнать R гр. на глубине 1 метр - то через 1 метр, если на глубине 2 м - то через 2 м и т.д.Считываем показания, а потом дается формула в мануале -
R=2паN, где N - показание прибора , а - расстояние между электродами п - наше любимое Пи... Давно так работаю. А измерение R анодов - там расстояние зависит от того, какой анод - точечный или протяженный. Макс. удаление потенциального электрода от измеряемого анода - 60 метров. |
Модерация
|
Прошу помощи, на рынке сейчас много различных производителей эл.измерительных приборов, тяжело стало ориентироваться, глаза разбегаются, посоветуйте токоизмерительные клещи, нужно что бы измеряли постоянку до 200А, была жесткая пружина захвата, удобный захват (не слишком большой и не слишком маленький), может есть у кого понравившиеся вам при эксплуатации модели, порекомендуйте!
|
Ну так что ни у кого нет понравившейся ему модели Токоизмерительных клещей?
|
Лучше поздно, чем никогда:) Пользуюсь 2 года клещами APPA 3, несколько модификаций есть(измерение частоты итд)
+ добротно сделаны, меряют постоянку от 0,1 до 1 кА, напряжение также - не заметил Добавлено через 47 секунд APPA 39 точнее |