Алексей Скорин 13.03.2014 19:59

КИП на пересечении с ВЛ
 
Всем привет, кто нибудь помнит когда и в каком документе появилось требование о необходимости установки КИПа на пересечении с ВЛ. В ГОСТе говорится о установке КИПа в зоне блуждающих токов, к коим несомненно относится ВЛ. Затем в методике определения вредного влияния переменного тока говорится о замерах этого влияния на КИПе. Но вот о необходимости при проектировании и эксплуатации ЭХЗ устанавливать КИП на пересечении не могу найти документации. Спасибо.

Игорь Соболев 19.03.2014 11:55

Цитата:

Сообщение от Алексей Скорин (Сообщение 123225)
Всем привет, кто нибудь помнит когда и в каком документе появилось требование о необходимости установки КИПа на пересечении с ВЛ. В ГОСТе говорится о установке КИПа в зоне блуждающих токов, к коим несомненно относится ВЛ. Затем в методике определения вредного влияния переменного тока говорится о замерах этого влияния на КИПе. Но вот о необходимости при проектировании и эксплуатации ЭХЗ устанавливать КИП на пересечении не могу найти документации. Спасибо.

Такой же вопрос задал в прошлом году экспертам по ЭХЗ из широко известного в узких кругах "НИИ ТНН", на что мне разъяснили, что "...раз в методике
определения вредного влияния переменного тока измерения на КИП, то соответственно, он должен быть..."
Пришлось в выводах и рекомендациях дать стандартную ссылку на НД: ГОСТ Р 51164-98, п. 6.; РД-33.040.99-КТН-210-10 с Изм.1. (п.7.)