ПНР (пуско-наладочные работы)
Нуждаюсь в списке возможных пусконаладочных работах по ЭХЗ.
Просят включить их в Ведомость объемов работ, а те работы, что я знаю, явно не все. Кто вкурсе полного объема ПНР, выручайте!!! :smile: |
ОРГЭНЕРГОГАЗ-СТП 305-06 , не подходит что ли?, на форуме выкладывали.
|
Цитата:
|
Присоединяюсь
|
СТП-306-06
Вложений: 1
Выкладываю, у меня коллеги вопрос там по проверке МЭС д.д.,что то очень большая разница допустима 0,2-0,3В.... между МЭС длительного действия и контрольным МЭС, думаю что опечатка.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Господа коллеги, кто посмотрел СТП, кто что скажет, по поводу разницы между контрольным МЭС и МЭС д.д.,не реальные величины стоят 0,2-0,3В, в моем понимании 0,02-0,03В должно быть, если у нас разница в 200-300 мВ, что за электроды тогда это!!!
|
Цитата:
|
Сергей Чекушкин, в 2010г мы проводили сертификационное обследование МГ с последующей выдачей сертификата "Газпромсерт". Основным руководящим документом для проведения обследов-я были Метод. указания (в соотв. разделе форума), где в разделе испытания установленных МСЭ указано, что максимальная разница потенциала, измеренного штатным и контрольным МСЭ не должна быть больше 20мВ. Так что, в ошибка скорее в СТП :)
|
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot