Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Контрольно измерительные пункты (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Заземление КИПов НГК (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=44225)

jonik007 29.02.2012 11:40

Заземление КИПов НГК
 
Какое должно быть сопротивление заземления для КИПов типа НГК-КИП М, СМ?

"Нефтегазкомплекс" сами не знают нужные величины...

Из чего лучше сделать этот контур, и на каком расстоянии размещать его от МГ?

Всех заранее благодарю!

comrade 29.02.2012 20:49

jonik007,
Да уж -). Вроде видел где-то схемное заземление выполнено кабелем ВБбШв-0,66 сеч. 2х1,5мм2, сопротивление заземление не должно превышать 4Ом.
P.S. Напичкали всякой ерундой и теперь полимерные КИПы заземляем -)))

Сергей Чекушкин 29.02.2012 21:03

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 45566)
P.S. Напичкали всякой ерундой и теперь полимерные КИПы заземляем -)))

В точку..., совсем сума сходить начали, на счет вентиляционной свечи футляра, еще можно как то понять) НО КИП заземлять это просто сумасшествие.

Alexandr 01.03.2012 20:12

да уж..... а это еще наверное как то регламентированно ( еще совдеп критекуем что бюрократия была, сейчас то вообще завал)

alexm6rus 18.04.2012 09:36

КИП НГК следует заземлять которые работают по 485 порту, работающие с СКЗ по аналоговому сигналу заземлению не подлежат. (По общению с разработчиками НГК)

Kerik 18.04.2012 12:25

Во где работы "непочатый край" - заземлить все КИП, а потом еще контролировать ежегодно, а лучше 2 раза в год. А по результатам - ремонт. Просто фонтан денег какой-то - для "СВОИХ" подрядчиков.

comrade 22.04.2012 20:50

Цитата:

Сообщение от alexm6rus (Сообщение 50989)
КИП НГК следует заземлять которые работают по 485 порту, работающие с СКЗ по аналоговому сигналу заземлению не подлежат. (По общению с разработчиками НГК)

Так они для этого и были созданы, для коррозионного мониторинга, по 485. Оборудование, работающие по сухому контакту(4.20) ждет свалка, как в фильме Я- Робот.

Kerik
Цитата:

Во где работы "непочатый край" - заземлить все КИП, а потом еще контролировать ежегодно, а лучше 2 раза в год. А по результатам - ремонт. Просто фонтан денег какой-то - для "СВОИХ" подрядчиков.
В точку, это только начало конца. -)

GPS 22.05.2012 10:08

В Руководстве по СКМ написано, что можно заземлять КИП на броню кабеля, если КИП удалён не более чем на 100м. На территории ГРС обычно расстояния меньше 100м. Кто-нибудь делал такие присоединения? Подскажите хотя бы технологию присоединения к броне, последовательность работ.

Alex 22.05.2012 13:15

PM 4-249-91


УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Пособие к ВСН 205-84

3.22. Металлические оболочки проводов и кабелей, брони кабелей, металлические оплетки проводов, а также металлические экраны кабелей должны быть занулены (заземлены) с двух сторон путем присоединения к ним гибких нулевых защитных (заземляющих) проводников из цветного металла пайкой и подключения их к узлам заземления щитов питания и оборудования.

В Приложении 8 этого документа описана технология.

Присоединение гибкого нулевого защитного (заземляющего) проводника к броне должно производиться:
при ленточной броне - к обеим бронелентам;
при проволочной броне - ко всем проволокам по окружности наружной поверхности.
Пайку гибких проводников производят в соответствии с требованиями технологической инструкции ТИЗ.25280.12000 "Пайка монтажных соединений проводов и кабелей".

Rembro 05.07.2013 09:10

Еще раз по заземлению:

1. Заземлению подлежат корпуса КИП, БДРМ, экраны кабелей в соответствии с ПУЭ гл. 1.7.53, 1.7.76, (но производитель, в частности "Сигнал", почему-то не предусматривает подключение заземляющего проводника к своему оборудованию и толком ничего не могут объяснить).

2. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 8 Ом для напряжения 220 В в соответствии с ПУЭ гл. 1.7.101 (для других напряжений информации не нашел).

Вывод: КИП, БДРМ, экраны кабелей надо заземлять.