Diletant 07.10.2013 15:49

Требования к ЭХЗ в зонах ВКО
 
Здравствуйте знающие люди, расскажите об особенностях организации ЭХЗ в зонах высокой коррозионной опасности а если конкретнее глубина коррозионных повреждений более 15% от заводской толщины трубы

Сергей Чекушкин 07.10.2013 16:48

Попробуйте в Руководстве по эксплуатации систем ПКЗ от ВНИИГАЗ-2004г, прочитать 8 раздел. ГОСТ 51164-98, 5 раздел, у газпрома по любому должно должно быть отдельное СТО может кто подскажет.

Roman 22.11.2013 19:08

Руководстве по эксплуатации систем ПКЗ - помоему этот документ не действителен или я ошибаюсь?

Сергей Чекушкин 22.11.2013 21:11

Цитата:

Сообщение от Roman (Сообщение 108909)
Руководстве по эксплуатации систем ПКЗ - помоему этот документ не действителен или я ошибаюсь?

Это же руководство, не ГОСТ ни СНИП ни ВСН и т.д. , как оно может быть не действительным, или я ошибаюсь:smile:

Рома Гаваец 10.01.2014 00:43

в украине норма до 20% от толщины стенки а потенциал в зоне корр опасной должен быть от -1,1 до -2,5В при битумной изоляции а при пленочной от -1,1 до -3,5В...украина ДСТУ 4219-2003 там все есть и лучше чем в российских НТД...а требования одинаковы