Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Проектируемый трубопровод врезается в существующий (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=103725)

len 13.11.2013 12:50

Проектируемый трубопровод врезается в существующий
 
Подскажите, проектируемый трубопровод врезается в существующий, нужно-ли устанавливать ИВ?

Сергей Чекушкин 13.11.2013 15:01

Цитата:

Сообщение от len (Сообщение 107492)
Подскажите, проектируемый трубопровод врезается в существующий, нужно-ли устанавливать ИВ?

А существующий имеет свою систему ЭХЗ ??? мое мнение если не имеет то обязательно нужно, если имеет и изоляция трубопровода в хорошем состоянии, а не в "лохмотьях" то не вижу смысла установки ВЭИ.

comrade 13.11.2013 15:21

len,
Согласно СТО Газпром 9.2-003-2009
"-при большом различии параметров защитных покрытий смежных коммуникаций (отличие велечин переходного сопротивления более чем в три раза)" - установка ВЭИ необходима.

Рома Гаваец 10.01.2014 00:40

там надо на месте смотреть


Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.