Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Исправность Стационарных ЭС (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=113314)

Михлер 29.01.2014 10:18

Исправность Стационарных ЭС
 
Добрый День! При проведении ПНР на иплощадке КЦ выявили ЭС с разницей от 100 mV до 500 mV относительно переносного электрода сравнения. В паспорте заводом-изготовителем критерием неисправности считается сопротивление ЭС-ВЭ. По этому критерию все электроды исправны. Для того чтобы монтажников заставить заменить электроды нужна ссылка на документ, где указан критерий по разности ЭСДД-ЭС. Подскажите - где найти ссылку

Alex 29.01.2014 11:28

http://www.enes26.ru/forum/showthread.php?t=90948