Исправность Стационарных ЭС
Добрый День! При проведении ПНР на иплощадке КЦ выявили ЭС с разницей от 100 mV до 500 mV относительно переносного электрода сравнения. В паспорте заводом-изготовителем критерием неисправности считается сопротивление ЭС-ВЭ. По этому критерию все электроды исправны. Для того чтобы монтажников заставить заменить электроды нужна ссылка на документ, где указан критерий по разности ЭСДД-ЭС. Подскажите - где найти ссылку
|
|