расчет промыслов трубопроводов
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста, как при расчете промыслов трубопроводов учитывать заземл. задвижки и тд ? Может у кого- то есть пример расЧета?
|
Цитата:
Для учета необходимо суммарная площадь заземляющих устройств (ЗУ, м2), присоединенных к защищаемому объекту. Далее рассчитываем дополнительную составляющую защитного тока по ЗУ исходя из плотности 6 мА/м2. Величина 6 мА/м2 принята из теории ЭХЗ, однако, например, в РД-91.020.00-КТН-234-10 по таблице 12.1 минимальная плотность защитного тока трубопроводов – 12 мА/м2. Бесконечно увеличивать величину защитного тока УКЗ не допустимо, в связи с перезащитой в точке дренажа, поэтому на практике применяются в дополнение с УКЗ еще УПЗ вблизи мест присоединения ЗУ к защищаемому сооружению. |
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®