grozny 15.05.2014 21:09

подскажите по осциллограмме
 
Вложений: 1
Коллеги, нужна помощь и консультация !
Устанавливаем СКЗ от производителя "ЭЛИЗ" г.Запорожье. Конструктивно - силовой трансформатор, диодно-тиристорный выпрямитель и блок управления, небольшой дроссель.
Объект -газопровод высокого давления д.200 мм, изоляция- пленочная вроде, не помню. Ближайшая станция находится в 6 км, там режим 4В 1А, потенциал -2,00В.
Рабочий режим СКЗ 10В 16А, максимальный 40В 62А, потенциал на трубе при включенной .станции -2,05В, при выключенной -1,20В. Станция установлена в 5 м от газопровода, анод-в 150м от точки дренажа. Решил поменять осциллографом форму защитного напряжения труба-земля при включённый станции, подключал осциллограф к катодному выводу и медно-сульфатному электроду, шкала ссциллографа-10 В, частота развертки - 2 мс.На осциллограме можно увидеть -2,05 вольта, которые защищают газопровод, а также пилообразные выбросы в +, которые достигают +10 В, и про идее, разрушают газопровод. За качество фото прошу прощения-снимал телефоном.
Моё мнение- эти станции не защищают, а разрушают газопровод из -за пульсаций в +, из-за формы тока, которую выдаёт станция. Буду рад услышать ваши мнения, благодарю.
Вложение 536

meliorator 15.08.2014 18:49

Лучше поздно...
Элиз вообще ужасная станция. Я видел у ЭЛИЗ трансформатор, пластины которого были скреплены... сваркой!
Ну а так - разрушить-то не разрушит, но по ДСТУ 4219 (Вы ж не в России диверсию делаете, ставите ЭЛИЗ?) пульсация тока не более 3% на всех режимах. Только это на выходе преобразователя а не на КИПе. Требуйте фильтр от производителя.

Константин1970 18.08.2014 09:31

Величина пулсаций в преобразователях влияет только на работу телеконторя СКЗ если преобразователь не подключен к SCADA на пульсацию можно внимания не обращать, кратковременные скачки в "+" трубопровод не разрушат, п.7.2.1. ГОСТ 9.602-2005

meliorator 25.08.2014 23:09

1. пункт 7.2.1 вообще не о том. Уж лучше 7.3:-). 4 минуты плюсовых выбросов в сутки считать по осцилограмме?
2. если Украина - то ДСТУ 4219 надо применять, и пульсация преобразователя там таки нормируется. Влияет или нет - другой вопрос.

Сергей Чекушкин 26.08.2014 09:46

Конечно должна нормироваться! как иначе, как вы собираетесь измерять потенциал по трассе??? тоже осциллограф будете таскать??? пульсация влияет на измерения!!!!

meliorator 26.08.2014 23:31

Можно подробнее о влиянии на измерения? Сталкивался с различием показаний разных приборов вв одном месте. Грешу на пульсацию

Сергей Чекушкин 27.08.2014 09:15

meliorator, Различие показаний разных приборов в 10-15 мВ, тоже встречал, видимо разные классы точности и автоматические шкалы на приборах, ну это несущественная разница, внимания не обращал ни когда. А влияние на измерения по трассе конечно будут, раз они есть на преобразователе, то есть и на КИП.

PermIG 27.08.2014 13:36

а это точно не "блуждуха"
вот скрины прибора ПКИ-2, с блуждухой и без )))
http://s002.radikal.ru/i199/1408/ca/7605f205ef66t.jpg
-
http://s018.radikal.ru/i514/1408/97/81be916f1720t.jpg

meliorator 27.08.2014 17:21

Вложений: 1
Вот пульсация в точке дренажа. Просто так.

Вложение 572

Сергей Чекушкин 27.08.2014 19:46

meliorator, что за преобразователь?