Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Вопрос по прерывателю тоа (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=136432)

gorush 30.08.2014 22:13

Вопрос по прерывателю тоа
 
Добрый день, комплектуемся приборами химсервиса. У них есть прерыватель тока ПТ-1. Не поймем нужен он будет нам или нет, т.к. все приборы уже имеют вроде бы встроенный прерыватель для измерения поляризационного потенциала.
Вопрос в том, для чего может еще пригодится прерыватель тока?

meliorator 30.08.2014 23:11

Это для другого метода измерений - прерыватели отключают синхронно несколько СКЗ, измерение присходит около момента отключения. Поищите на форуме методы измерения поляризационного потенциала.

gorush 31.08.2014 10:30

Спасибо, нашел, есть метод "измерение поляризационного потенциала методом синхронного отключения".
И для интенсивных измерений вроде тоже нужны прерыватели тока?

gabiden 10.09.2014 11:13

Как произвести синхронизацию встроенных прерывателей тока (В-ОПЕ-М3, В-ОПЕ-М6) с переносными прерывателями тока. Без синхронизации все бесполезно.

Alexandr 21.09.2014 11:27

Вообще прямое предназночение ПТ это интесивные измерения при комплексном обследовании, что касается встроенных ПТ в В-ОПЕ - ни как, только по телемеханике которая напрочь отсутсвует. Выход один иметь комплект сингронизируемых ПТ (к примеру Sintakt) и ставить их в разрыв цепи СКЗ

MiniloG 04.12.2014 23:45

Цитата:

Сообщение от gorush (Сообщение 141036)
Добрый день, комплектуемся приборами химсервиса. У них есть прерыватель тока ПТ-1. Не поймем нужен он будет нам или нет, т.к. все приборы уже имеют вроде бы встроенный прерыватель для измерения поляризационного потенциала.
Вопрос в том, для чего может еще пригодится прерыватель тока?

В Транснефти, кроме как на площадках НПС, больше нигде не пригодится. Считаю, что правильно сделали, что отказались от Uоткл, не вижу в нем большого физического смысла. По Газпрому все без изменений - применяются для интенсивных измерений.

Сергей Чекушкин 05.12.2014 09:05

MiniloG, Согласен! Что бы применить этот метод нужно обследуемый участок трубопровода "уронить" на естественный потенциал! на разветвленных сетях это сделать практически невозможно, на промыслах отключать нужно как минимум станций 6-7 да еще и сторонние УКЗ!

Константин1970 10.12.2014 08:31

gorush, здесь речь идёт о разных прерывателях тока - те, что встроены в прибор- для измерения поляризационных потенциалов по ГОСТ9.602, а ПТ -1 для измерения поляризационного потенциала методом прерывания (CIPS). Если необходимость выполнять периодические измерения на КИП оборудованных стационарными ЭНЕС с датчиками потенциалов то достаточно ИПП а для интенсивных измерений (CIPS+DCVG) нужны ПТ-1

antonlom 03.06.2017 14:58

Взбодрим тему!
Внимание - вопрос)))
Есть ли какие-то методические указания по выбору цикла Вкл-Выкл при проведении интенсивных измерений 2хэлектродным методом?
Как обосновать выбор цикла 12/3? или 8/2? или вообще 27/3?

Заранее спасибо!

MiniloG 03.06.2017 15:09

Цитата:

Сообщение от antonlom (Сообщение 301308)
Взбодрим тему!
Внимание - вопрос)))
Есть ли какие-то методические указания по выбору цикла Вкл-Выкл при проведении интенсивных измерений 2хэлектродным методом?
Как обосновать выбор цикла 12/3? или 8/2? или вообще 27/3?
Заранее спасибо!

Могу сказать с ходу ,....тут дело больше в удобстве и практике. Все зависит от конкретного вида обследования: если деталка это трехэлекиродный метод скорость ходьбы не столь велика, поэтому удобнее будет 27/3, хотя если придрочиться то можно и в 12/3 успевать. Крроче вче зависит от шага обследования и конкретного метода. А вообще надо глянуть что пишут в методике по интенсивным измерениям)))