Ezhik 07.04.2016 15:02

Подключение обсадных колон
 
Кто может подсказать, как правильно подключаются обсадные колоны к дренажному кабелю - навариваетса болт, скоба;термитом там по-моему не подключишься:unknw:?
В устье по идее должна быть 1 зона. Как при подключении обеспечивается взрывозащита? Есть ли где-нибудь типовый чертеж подключения?
Прошу прощения за отнятое время:smile:

Сергей Чекушкин 08.04.2016 08:43

Ezhik, Сколько видел проектов и исполнения, везде на наружной части, к обсадным колоннам приваривается болт т.е. резьбовое соединение на болт через наконечник, других способов подключения не встречал.

Ezhik 08.04.2016 12:59

Спасибо, оказывается все так просто...

efh 08.04.2016 14:35

Цитата:

Сообщение от Ezhik (Сообщение 223506)
термитом там по-моему не подключишься:unknw:?

Если есть желание термитом, то приварить закладную, как на резервуарах, а уж к горизонтальной поверхности термитом без проблем.

Сергей Чекушкин 08.04.2016 19:21

efh, Ребята, термит прошлый век. Отличный аппарат ПКВ, от Химсервса. http://www.xn--b1aficrzfe2a.com/ehz/...-vyivodov.html

Добавлено через 1 минуту
Это "новая эра" в пайке катодных выводов!

Ezhik 18.04.2016 11:15

Прочитал инструкцию машины "новой эры"... как из кукурузника на "Боинг".Сколько всяких мелких деталюшичек и условностей...А если под дождем или в мороз? А к мокрой трубе магнитик при 200 А?
Через сколько паек просить новый? Страшновато с кукурузы на "Боинг":smile:

Сергей Чекушкин 08.06.2016 18:38

Уважаемые коллеги, кто знает какая нибудь НТД регламентирует соединение дренажного кабеля УКЗ в точке подключения к защищаемому сооружению, в плане того каким оно должно быть, разъемным (резьбовой контакт) или неразъемным (термитная сварка).
Понимаю что вряд ли это регламентируется, НО вдруг кто то сталкивался.

efh 09.06.2016 20:52

В "Транснефти" только сварка. Или термитная к трубе не ближе 100 мм от швов (2 вывода), или электросварка стальной полосы непосредственно на шов (сам ни разу не делал так). Потом вывод в КИП и там уже разъемное резьбовое соединение. НТД выкладывать запрещено...

Сергей Чекушкин 09.06.2016 21:14

efh, Это я так понимаю для подземной части трубопровода, тут вопросов нет, а для надземной тоже сварка? в УПР.ЭХЗ-01-2007, целый раздел по контактным соединениям.

efh 10.06.2016 05:17

Сергей Чекушкин, Надземные соединения только на резервуарах встречал. Есть и болтовые. К приваренным закладным. Но, вроде, чтобы сделать болтовые, изменения в проекте где-то согласовывали.