Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Требуется помощь (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=88153)

Walkmene 13.05.2013 19:29

Требуется помощь
 
Всем привет! Прошу помощи. Занимаюсь ПНР. Ситуация такая: имеем 40 км газопровода, труба проложена под землёй, местность болотистая. На наш участок (40 км) приходится 5 СКЗ. Все СКЗ отключены уже 5 суток. Поляризационный потенциал на всём участке при выключенных СКЗ составляет от -1,12 до -1,15 (В). Замеры делали в КИПах возле СКЗ, прибором "Орион ИП-1". СКЗ "НГК-ИПКЗ-ЕВРО". Как можно добиться снижения поляризационного потенциала? От нас требуется запустить и отрегулировать СКЗ.

Сергей Чекушкин 13.05.2013 20:13

Цитата:

Сообщение от Walkmene (Сообщение 91060)
На наш участок (40 км) приходится 5 СКЗ. Все СКЗ отключены уже 5 суток. Поляризационный потенциал на всём участке при выключенных СКЗ составляет от -1,12 до -1,15 (В).

Для измерения естественного (стационарного) потенциала сооружения вам нужно выключить Не только спроектированные на обследуемом трубопроводе СКЗ, нужно та же разобрать все БСЗ в местах персечений с другими коммуникациями, разобрать схемы соединений всех ВЭИ, желательно отключить все УПЗ если есть такие, учесть возможность натекания защитного тока от сторонних УКЗ, особенно в местах сближения обследуемого трубопровода с АЗ сторонних УКЗ!

Alex 14.05.2013 07:47

Walkmene, интересно, какой при поляризационном
Цитата:

Сообщение от Walkmene (Сообщение 91060)
от -1,12 до -1,15 (В)

был суммарный потенциал. С мнением Сергея абсолютно согласен!

Walkmene 14.05.2013 10:15

суммарный потенциал от 1,13 до 1,22

Сергей Чекушкин 14.05.2013 10:23

Такое, когда суммарный практически не отличаются от ПП, бывает только на "заземленных" участках или на участках где отсутствует изоляционное покрытие, но я так понял это у вас происходит на 40км трубы, и мало вероятно что на таком участке нет изоляции, так что скорее вего может провдите измерения некорректно. Относительно чего измеряете? сделали проверку стационарных электродов сравнения? при отключении ВЭ от трубопровода какой потенциал показывает вспомогательный электрод?

Walkmene 14.05.2013 16:31

Нас вызвали из-за завышенных показателей. При замере мультиметром получили:

КИП возле СКЗ №1:
труба-ВЭ=0,033В
труба-ЭС=1,164В
ЭС-ВЭ=1,13В

КИП возле СКЗ №2:
труба-ВЭ=0,060В
труба-ЭС=1,190В
ЭС-ВЭ=1,118В

КИП возле СКЗ №3:
труба-ВЭ=0,009В
труба-ЭС=1,232В
ЭС-ВЭ=1,129

КИП возле СКЗ №4:
труба-ВЭ=0,020В
труба-ЭС=1,083В
ЭС-ВЭ=1,09В

КИП возле СКЗ №5:
труба-ВЭ=0,032В
труба-ЭС=1,140В
ЭС-ВЭ=1,104В

Сергей Чекушкин 14.05.2013 16:46

Цитата:

Сообщение от Walkmene (Сообщение 91156)
Нас вызвали из-за завышенных показателей.

Это я так понимаю при выключенных СКЗ замеры на Т.Д. обычным мульиметром??? если так то трубопровод явно находится под катодной поляризацией, тогда нужно искать источник. Из показаний видно что ВЭ наполяризован. Какие именно показатели завышенны? И какие результаты при включенных УКЗ? токовые режимы СКЗ? Пробуйте переносным электродом измерить, сравнить показания. Где рсположенны СКЗ? случайно не на крановых узлах (площадках)? если так то точки дренажа выпленны скорее всего в непосредственной близости от заземленного участка трубопровода, этим и объясняется небольшая разница между ПП и суммарным.

Walkmene 14.05.2013 18:35

Да, замеры при выключенных СКЗ, мультиметром-колибратором. При включенных СКЗ померить не удалось. Заказчик жаловался на слишком отрицательный поляризационный потенциал.

Ещё, три дня назад запускали СКЗ №1. Оставляли на сутки. Выставляли режим стаб. ПП=-0,80В, но станция на заданные показания не вышла. т.е. горел индикатор "Внимание" - в "Норма" не перешла.
Показания с дисплея: Ток=1,2А; Напряжение=2,1В; Потенциал=-1,04В

Сергей Чекушкин 14.05.2013 19:40

Найдите источник поляризации, скорее всего стороняя УКЗ, найдите где по металлу может соединяться обследуемый трубопровод с другими коммуникациями имеющими свою систему ЭХЗ, потому что очевидно что есть поляризация при выключенных собственных средствах ЭХЗ.
Потом в любом случае нужно будет сделать сплошные измерения потенциала при отключенных и при включенных собственных средствах ЭХЗ, построить графики, сделать анализ, выяснить откуда может натекать ток.
Цитата:

Сообщение от Walkmene (Сообщение 91158)
щё, три дня назад запускали СКЗ №1. Оставляли на сутки. Выставляли режим стаб. ПП=-0,80В, но станция на заданные показания не вышла. т.е. горел индикатор "Внимание" - в "Норма" не перешла.

А что показывал Орион в Т.Д. по ПП ?? вероятнее всего ПП недостигал в Т.Д. -0,80В.

Alexandr 14.05.2013 21:01

Ну а я с своими тараканами вопос задам :lol: (больная тема)
И так вопрос: Нет ли скачков, стабильны ли значения, нет ли рядом с участком возможных источников блуждающих токов. Так как в зоне БТ излишние значения потенциала это ни чем не излечимая зараза


Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot