Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Изолирующие фланцевые соединения на ГРС. (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=94414)

Олег 25.07.2013 13:55

Изолирующие фланцевые соединения на ГРС.
 
Хотел бы пообщаться со специалистами, занимающимися обслуживанием ИФС на ГРС...

Олег 30.07.2013 14:25

На ГРС которые мы эксплуатируем точка дренажа подходит к газопроводу отводу далее стоит фланцевое соединение с паронитовыми прокладками, он естественно не держит, что позволяет защищать коммуникации ГРС, есть ли смысл менять фланцевое соединение?

Бывалый 30.07.2013 16:41

Сначала надо ответить на вопрос - сильно ли вас за это имеют контролирующие товарищи? Неисправность в любом случае надо устранять, вот только с фланцами это проблематично. Единственный нормальный способ ремонта - собрать новый фланец с патрубками и вварить его вместо неисправного. В заключении экспертизы обычно пишем замену при капремонте. Так что если вас за них особо не напрягают и блуждающие токи не беспокоят, оставьте их в покое.

Олег 30.07.2013 17:46

Цитата:

Сообщение от Бывалый (Сообщение 98018)
Так что если вас за них особо не напрягают и блуждающие токи не беспокоят, оставьте их в покое.

Напрягают но не сильно но ГОСТ и СТО нужно выполнять.