ЭХЗ промплощадок и РВС
Добрый день. Я на форуме недавно. Очень остро стоит вопрос ЭХЗ резервуаров и технологических трубопроводов. В эксплуатации с 80-90 гг V=20000м3, суммарный потенциал еле еле за 1В переваливает, поляризационный от -0,6 до -0,83В. СКЗ-3 шт мощностью 3 кВт, аноды глубинные, вынесены за 200-300м. Как поднять потенциал до нормы -0,85В
Добавлено через 1 час 6 минут У кого-нибудь есть стандарты NACE |
Ваша проблема понятно на всем постсовецком пространстве система ЭХЗ работает на промплощадках на заземления. Есть возможность электрически секционировать ВЭИ. В вашем случае надо или секционировать или установить на резервуары протекторы.
|
Протекторы не пойдут сопротивление грунта более 50 Ом. Вопрос в комплексном обследовании с выдачей проектных решений, по монтажу АЗ под РВС, установку ВЭИ и т.д. Не подскажете есть ли организации занимающиеся такими проблемами.
|
Оргэнергогаз
|
Можно ли координаты этой организации
|
Попробуйте обратиться в НПЦ Молния - результаты обследования и рекомендации должны дать.
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту В нефтянке головными проектными организациями всегда были ВНИИСТ и Гипротрубопровод. |
Цитата:
|
Знаю, что в Питере диагностикой РВС занимается НефтепромАвтоматика, но вот рекомендации они очень маловероятно, что выдадут. Заключение сделают - точно.
|
Цитата:
|
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot