Алексей Боль 11.08.2013 15:04

Дребезгом контактов в контакторе на СКЗ
 
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с дребезгом контактов в контакторе на СКЗ в-опе-тм2. Неисправность следующая: при очередном осмотре СКЗ было обнаружено что на станции горит светодиод авария(т.е. счетчики наработки и защиты не идут и соответственно не идет защита и т.д.). при включение тумблера заново, загореться светодиод сеть, затем светодиод авария(обычно он всегда загореться и затем тухнет) катушка на контакторе 2-3 раза втягивается, при этом видны искры на контактах. и все,светодиод аварии продолжает гореть катушка не втянута, защита не идет.Совместно с эти еще было обнаружено что взорвался варистор между анодной линией и корпусом установки.но как я понял причина не в этом, т.к. снимал этот варистор с другой рабочей установки и она прекрасно работала.

Алексей Боль 25.08.2013 10:51

Причина установлена.Неисправен блок управления.Сгорела(рассыпалась) одна из микросхем.при ее пере перепайки результат ноль, видимо что то еще сгорело.блок полностью под замену.

Леонид 25.08.2013 12:28

Цитата:

Сообщение от Алексей Боль (Сообщение 100471)
Сгорела(рассыпалась) одна из микросхем.при ее пере перепайки результат ноль, видимо что то еще сгорело.блок полностью под замену.

это называется неудачный обход...интересно в связи с чем могло такое произойти? у нас к счастью такого еще не встречалось, а если БУ полетит, то хрен где новый найдешь...