Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Новичёк ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=99170)

transformator 20.09.2013 16:46

Новичёк ЭХЗ
 
Привет всем.
Первый раз столкнулся с ЭХЗ, посоветуйте учебник.
И если есть возможность ссылку.
Спасибо.

Сергей Чекушкин 23.09.2013 11:13

http://www.enes26.ru/forum/forumdisplay.php?f=37

transformator 23.09.2013 21:39

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 102870)

Спасибо Сергей, я сейчас а Новом - Уренгое, :smile:
Имеем СКЗ Радуга В-ОПЕ 42-24, на непедней панеле на БУ имеются клеммы: U-пороговое, U-измеренное, U-заданное, и общая клемма. В каком случае снимаем эти напряжения и для чего, при положении тумблера "автом" "Ручной" или без разницы.
*ЭС находится рядом с трубой, при этом находится ли он в зоне нулевого потенциала относительно трубы и АЗ? ИМХО т.к. здесь на севере удельное сопротивление грунта велико и токи защиты малы возможно что и в зоне нулевого потенциала (или дело вовсе не в этом)
*Нужно ли мне замерять сопротивление труба - АЗ, хотя мне оно интересно т.к. можно прикинуть ожидаемый ток защиты.
*Нужно ли мне проверять (вызванивать) изолирующую вставку (кстати нужно проверять мегометром на 100 В? (читал гдето но не помню уж где (может ссылку по этому моменту скинете на НД)
*Переживаю по поводу, чёто там на крановом узле наворотили труба лежит на металических опорах без изолирующих прокладок, а от этого ток защиты может увеличится?
*А вообще из вашего личного опыта какой примерно ожидать ток защиты при протяжённом АЗ 3 км и новая труба 420 мм. Если изоляция хорошая думаю ток будет маленький, даже Ампера не будет да и удельное сопротивление грунта более 1000 Ом*м

Сергей Чекушкин 24.09.2013 06:06

Цитата:

Сообщение от transformator (Сообщение 102950)
Имеем СКЗ Радуга В-ОПЕ 42-24, на непедней панеле на БУ имеются клеммы: U-пороговое, U-измеренное, U-заданное, и общая клемма. В каком случае снимаем эти напряжения и для чего, при положении тумблера "автом" "Ручной" или без разницы.

Клеммы служат:
Uпорог. -для выставления значения ЗП при котором будет работать счетчик времени наработки СВН (время защиты).
Uзадан.-задаваемый потенциал в точке дренажа.
Uизм. -измеренный относительно общей точки(ЭС) потенциал трубопровода по кабелю приходящему в СКЗ.
положение тумблера "авт" нужно перкулючать при задании потенциала в точке дренажа относительно клем описанных выше.

Читайте руководство по эксплуатации там все написано, правда скудновато у "Радуги" ну что делать такой производитель!

Что такое зона "нулевого потенциала " ???, сопротивление растеканию АЗ нужно измерить естественно, но в таких условиях не всегда получается, хорошо если рядом есть сваи опор ВЛ., в крайнем случае используйте метод амперметра-вольтметра, у вас есть СКЗ, погрешности и разница там несущественная.
Акт контроля и наладки ВЭИ вам должны были предоставить наладчики, ну и вы тоже для себя естественно должны их проверить, в соответствии с НТД.
Сопротивление Т-АЗ естественно нужно измерить, как без этого это основной параметр УКЗ.

Почитайте форум, не торопитесь, тут все ваши вопросы озвучены ранее.

transformator 24.09.2013 09:21

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 102973)
1)Читайте руководство по эксплуатации там все написано, правда скудновато у "Радуги" ну что делать такой производитель!
2)Что такое зона "нулевого потенциала " ???,

1) Новичку с таким РЭ тяжеловато.
2) (В) Остался последний компонент – сопротивление грунта. Можно представить, что элек-
трод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой толщины. Ближний к электроду
слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от
электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. В конечном сче-
те, вклад сопротивления удаленных слоев в сопротивление поверхности грунта становится не-
значительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь,
называется областью эффективного сопротивления (в некторых источниках ее называют "область нулевого потенциала). Ее размер зависит от глубины погружения
электрода в грунт.
*
3) У нас сейчас подключена протекторная защита.
Необходимо ли отключать протекторы (а их множество. длинна трубы порядка 300 км) перед пуском СКЗ?

Добавлено через 12 минут
Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 102973)
сопротивление растеканию АЗ нужно измерить естественно, но в таких условиях не всегда получается, хорошо если рядом есть сваи опор ВЛ.,

Сопротивление растеканию АЗ как ни странно замерил без проблем, вместо штырей использовал сваи СКИП (значения от 1,5...2,5 Ом).
А вот со столбами ВЛ не получилось бы в нашем случае т.к. ВЛ 10 кВ в габаритах 35 кВ с грозозащитным тросом.
кстати какие нормы по АЗ?

Сергей Чекушкин 24.09.2013 10:11

transformator, Про нулевой потенциал мудрено написано конечно, ну да бог с ним, какое отношение он к нам имеет? никакого!
Цитата:

Сообщение от transformator (Сообщение 102986)
3) У нас сейчас подключена протекторная защита.
Необходимо ли отключать протекторы (а их множество. длинна трубы порядка 300 км) перед пуском СКЗ?

Естественно временную защиту нужно отключить, кроме того отключить все БСЗ на пересечениях, ИФС, ВЭИ вообщем то отключить все что может влиять на потенциал трубопровода, трубу деполяризовать 72 ч, измерить естественный (стационарный) потенциал сооружения по всей протяженности в КИП, запустить-опробовать станции катодной защиты, провести индивидуальные испытания, выставить экспериментальные режимы, собрать схемы ВЭИ, ИФС, БСЗ, измерить потенциалы на всех КИП, начинать оптимизацию режимов УКЗ и еще раз пройти и измерить защитный потенциал уже с оптимизированными режимами, с регулировкой БСЗ, ВЭИ, ИФС, проверить эффективность работы смонтированной системы ЭХЗ в комплексе, примерно так:smile:
Нормы по АЗ есть в газпромовском СТО 9.2 -003-2009, таблица 7.3. если не ошибаюсь.
Цитата:

Сообщение от transformator (Сообщение 102986)
Сопротивление растеканию АЗ как ни странно замерил без проблем, вместо штырей использовал сваи СКИП (значения от 1,5...2,5 Ом).

Измерьте сопротивление цепи Т-АЗ, посчитайте по закону Ома (параметры УКЗ), измеренное прибором значение сопротивления растеканию примерно должно быть на одном уровне с сопротивлением цепи (минус сопротивление КЛ, ВЛ постоянного тока).

transformator 24.09.2013 13:38

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 102988)
transformator,
1)отключить все БСЗ на пересечениях, ИФС, ВЭИ вообщем то отключить все что может влиять на потенциал трубопровода,
2)трубу деполяризовать 72 ч,
3)измерить естественный (стационарный) потенциал сооружения по всей протяженности в КИП, запустить-опробовать станции катодной защиты, провести индивидуальные испытания, выставить экспериментальные режимы, собрать схемы ВЭИ, ИФС, БСЗ, измерить потенциалы на всех КИП, начинать оптимизацию режимов УКЗ и еще раз пройти и измерить защитный потенциал уже с оптимизированными режимами, с регулировкой БСЗ, ВЭИ, ИФС, проверить эффективность работы смонтированной системы ЭХЗ в комплексе, примерно так:smile:

1)Пожалуйста расшифруйте все эти аббревиатуры, непонятно :sad:
2)Деполяризовать - это просто дать трубе отстоятся и принять стационарный потенциал?
3) Это какой же штат сотрудников необходимо иметь чтобы всё это сделать на 300 км. ?? :unknw:

Сергей Чекушкин 24.09.2013 16:25

Вы смотрю не хотите читать техническую литературу по ЭХЗ, а зря,там все это доступным и понятным языком описано, изучайте, без этого ни как.
ВЭИ-втавка электроизолирующая.
ИФС-изолирующее фланцевое соединение.
УКЗ-установка катодной защиты.
БСЗ-блок совместной защиты (БДРМ).
КИП-контрольно-измерительный пункт.
Деполяризацию вы правильно поняли.
А кто говорит что наладку на таком участке 300 км, легко будет сделать, разбейте на участки по 50-100 км, и три звена из трех человек на трассу.

transformator 24.09.2013 17:33

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 103039)
Вы смотрю не хотите читать техническую литературу по ЭХЗ, .

Не, не читаю, сегодня так целый день на пролёт только и делал что читал, а именно Ткаченко В.Н. ЭХЗ скачал гдето на форуме

Сергей Чекушкин 24.09.2013 17:44

transformator, Читаете это хорошо, надеюсь не думаете что почитав литературу вы сразу же начнете вникать в ЭХЗ, не так то это просто, на это уходят десятилетия изучения теории и приобретения практических навыков и то остается очень много мутного и непонятного. Дерзайте, удачи вам.