Леонид 21.08.2013 08:15

КИП и телемеханика
 
здравствуйте, я тут впервые, так что не ругайте если что не так. очень надеюсь что меня этот форум многому научит, вобщем дело такое, я работаю два года монтером и еще многого не знаю. щас задача такая, нужно в КИПе завязаться с телемеханикой и сделать так, чтоб у диспетчера выходил норм. потенциал. от нас по идее требуется соединение с трубой и хороший электрод)) дело в том, что когда делаешь замеры без проводков телемеханики, потенциал к примеру -1.5, а когда скручиваешься, то -0.8 вроде как проблема получается у них, но они доказывают что проблема у нас...может ктонить подскажет? спасибо.

Alex 21.08.2013 09:25

Возможно разница показаний является следствием коммутации системой телеметрии датчика потенциала электрода. Чтобы это проверить - измерьте потенциал электрод - труба при отключенном от трубы датчиком и с подключенным к трубе.

Сергей Чекушкин 21.08.2013 09:42

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 100099)
измерьте потенциал электрод - труба при отключенном от трубы датчиком и с подключенным к трубе.

Больная мозоль, вспомогательный электрод при подключении его к каналу измерения некоторых УКЗ (а это равносильно что подключили к кабелю системы ТМ т.к обвязка идет внутри СКЗ) сажает потенциал с 1,2; -1,3В до 0,60В, тоже хотелось бы узнать причину происходящего, что скажут производители?

Alex 21.08.2013 10:03

По этому поводу сказано достаточно. Основная причина - изменение омической составляющей.

Леонид 21.08.2013 11:15

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 100101)
По этому поводу сказано достаточно. Основная причина - изменение омической составляющей.

ну я вроде как понял, только чего делать то? начальника скоро отправит и заставит копать вручную до нижней составляющей, менять электрод...не хотелось бы чтоб зря копали...
если это гдето подробнее обсуждалось, скиньте ссылочку пожалуйста

Alex 21.08.2013 11:39

Для начала выясните, какой потенциал будет передаваться по телеметрии - поляризационный, или суммарный. Если суммарный - датчик потенциала попросту не будет использоваться, проблемы не будет, если же поляризационный, там сложнее.

Сергей Чекушкин 21.08.2013 13:40

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 100103)
Если суммарный - датчик потенциала попросту не будет использоваться, проблемы не будет,

Т.е. отключаем вспомогательный электрод(так и делал кстати, по другому ни как) и пусть он себе спокойненько корродирует, а если понадобится по методу прерывания тока поляризации померить в Т.Д. поляризационный потенциал? как то считаю неправильно это, система коррозионного мониторинга это конечно хорошо НО она не должна влиять ни на рабочие выходные параметры СКЗ ни на измеренную величину ЗП.

Леонид 21.08.2013 18:06

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 100134)
Т.е. отключаем вспомогательный электрод(так и делал кстати, по другому ни как)

мда, я в этой теме еще зеленоват..ВЭ в моем понимании это датчик(пластина крепящаяся к самому электроду) на новых КИПах у нас на работе(которым не более 10 лет) ВЭ крепится к клемме от которой перемычка идет на трубу..дело имею со старым КИПом, там тупо два конца из него выходит(приварка и электрод) как я вас понял, я должен выкопать электрод и оторвать от него датчик потенциала:smile::unknw:

Сергей Чекушкин 21.08.2013 18:19

Цитата:

Сообщение от Леонид (Сообщение 100135)
ВЭ крепится к клемме от которой перемычка идет на трубу..дело имею со старым КИПом, там тупо два конца из него выходит(приварка и электрод) как я вас понял, я должен выкопать электрод и оторвать от него датчик потенциала

Если у вас всего лишь два вывода: контрольный с трубы и от стационарного (длительного действия)медно-сульфатного электрода сравнения значит вспомогательного электрода(датчика потенциала) просто Нет, странно что у вас так ведет себя электрод сравнения, хотя недавно столкнулся с таким явлением тоже, когда без подключения к СКЗ электрод сравнения(без вспомогательного электрода) как бы работает а при подключении к СКЗ показывает заниженный суммарный(с омической составляющей) потенциал, скорее всего неисправен сам электрод сравнения, лучше конечно вскрыть и посмотреть тем более он у вас как вы говорите "древний" я до своего проблемного пока так и не докопался, времени нет, у меня так себя повел после 5 лет работы электрод типа СМЭС-2, надеюсь скоро до него доберусь.

Леонид 21.08.2013 19:01

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 100136)
скорее всего неисправен сам электрод сравнения

ясно, спасибо, я это учту. как разберусь с этой проблемой сразу отпишусь:smile: