len 03.04.2014 09:53

Трубопроводы в зоне ВКО
 
Подскажите пожалуйта, два трубопровода наход в грунтах с высокой кор. агресивностью, получается в зоне ВКО. По госту
""Система электрохимической защиты трубопроводов должна быть обеспечена коррозионным мониторингом, включающим контрольно-диагностические пункты, оборудованные сенсорными устройствами и датчиками контроля поляризационного потенциала, скорости коррозии (в том числе коррозии под изоляционным покрытием, защитного тока, интенсивности поглощения водорода, рН и др. согласно НД). "
Вопрос в том, что за датчик водорода, и вообще может есть у кого схема КДП, что там надо устанавливать, и устанавливать только в точке дренажа? помогите разобраться.
И еще вопрос если к станции В-ОПЕ подключ несколько трубопроводов через БДРМ, как подключить ЭНЕС-3М с ДП от всех точек дренажа, и вообще надо -ли их все подключать к В-ОПЕ?

Сергей Чекушкин 03.04.2014 10:26

Цитата:

Сообщение от len (Сообщение 124811)
Подскажите пожалуйта, два трубопровода наход в грунтах с высокой кор. агресивностью, получается в зоне ВКО.

На сколько я понимаю, это не зона ВКО, это зона ПКО! зоны ВКО это участки с отказами по коррозионной причине.
Цитата:

Сообщение от len (Сообщение 124811)
И еще вопрос если к станции В-ОПЕ подключ несколько трубопроводов через БДРМ, как подключить ЭНЕС-3М с ДП от всех точек дренажа, и вообще надо -ли их все подключать к В-ОПЕ?

Подключать естественно нужно только ЭНЕС от одного из трубопроводов!

len 03.04.2014 11:34

зона ПКО, согласно сто газпром в зоне пко нужно ставить резервн.станцию и кип в точке дренажа с возможностью измерения поляр. потенциала, в смысле с ЭНЕСом-3М?

Diletant 03.04.2014 11:51

путаете зоны ВКО(ПКО) и коррозионную агрессивность грунта...

len 03.04.2014 12:07

Цитата:

Сообщение от Diletant (Сообщение 124814)
путаете зоны ВКО(ПКО) и коррозионную агрессивность грунта...

Разобрался

Сергей Чекушкин 03.04.2014 16:21

Цитата:

Сообщение от len (Сообщение 124813)
потенциала, в смысле с ЭНЕСом-3М?

Все правильно.