Расчет падения напряжения
Прошу подсказать знающих в следующем. Пришли замечания по проекту из-за большого расстояния между СКЗ и газопроводом. Надо произвести расчет по потерям для сечения кабеля от т.дренажа до СКЗ. Есть следующие данные:
Кабель ВБбШв 2х25мм2 Длина от СКЗ до Газопровода =480м Напряжение выходное на СКЗ=2,04 В Мощность вых.=0.04 кВ Ток=18.6 А Тип станции НГК-ИПК-Евро-2.0: номинальная выходная мощность 2.0 кВт, номинальный суммарный выходной ток 42 А, Полная потребляемая мощность не более 2.28кВт. Сколько пробовал считать разными способами - всё время разные данные получаются. Подскажите, кто в курсе подобного. |
Удельное сопротивление меди (условно обозначу r, ро долго искать) 0,0175 Ом на мм квадратный (справочные данные).
Отсюда R линии = r x L / S = 0.0175 x 480 / (25 + 25) = 0.168 Двухкиловатная станция при выходном токе 42 А выдает 48 В При максимальной мощности ток 42 А при 48 В будет протекать тогда, когда R цепи будет равно R = U / I (закон Ома) 48 / 42 = 1,143 Ом Далее пропорция 0,168 (сопротивление линии) / 1,143 (общее сопротивление цепи) = Х / 48 (максимальное выходное напряжение) = 7,05 В = падение напряжения на линии при максимальной нагрузке. Подставив действующие выходные параметры получим соответствующее падение. |
Alex, меня мучают сомнения по поводу Вашего расчета, как то все у Вас линейно получается, как в школе...
Нам же нужно узнать падение от токи дренажа (на трубе) до СКЗ. Какое напряжение при максимальной загрузке станции у Вас будет в точке дренажа? Кажется не должно быть более, чем 3,5В? Я прав? |
jonik007, ну, так законы - они и есть законы! А 3,5В - относительно чего? Скорее всего Вы путаете понятия и имеете ввиду суммарный потенциал трубы относительно МЭС, тогда все правильно, но, если не ошибаюсь речь о другом - падении напряжение на участке кабеля?, если так то это совершенно разные вещи.
|
На сколько я сам понял из присланного замечания, то да - вопрос стоит о падении напряжение на участке кабеля. Если значения критические, то ставится вопрос о замене кабеля с бОльшим сечением.
|
Нам нужно узнать падение от трубы до СКЗ. ТАК?
Какое напряжение у нас будет на трубе относительно минусовой клеммы на самой СКЗ? |
Тогда не вижу противоречия в моем первом ответе. Возможно ошибаюсь - скажите в чем и каково значение "критической величины"?
|
Увы, в СТО 9.2-003 указаны только допустимые к применению сечения кабелей, в частности для т.дренажа 2х25 или 1х35. В табл. 7.7 того же СТО для УДЗ даны конкретные допустимые значения падения напряжения в кабеле. Никто не встречал подобного для кабеля в т.дренажа?
|
Цитата:
Увы, в СТО 9.2-003 указаны только допустимые к применению сечения кабелей, в частности для т.дренажа 2х25 или 1х35. В табл. 7.7 того же СТО для УДЗ даны конкретные допустимые значения падения напряжения в кабеле. Никто не встречал подобного для кабеля в т.дренажа? Есть допустимое значение КПД УКЗ, вроде как 70%. и посчитать его можно как (выходной ток*выходное напряжение - выходной ток в квадрате*(сопротивление анодной линии+сопротивление катодной линии))/выходной ток*выходное напряжение отсюда и критичность дренажных линий вытекает) хотя может быть я что-то напутал... |
Цитата:
Цитата:
|