jonik007 20.11.2013 11:27

Сечение дренажного кабеля для СДЗ
 
Какое максимальное сечение можно завести в КИП типа ПВЕК или ХС, если очень постараться?
Просто, по расчетам получается, что мне нужно от СДЗ до КИПа кабель сечением 2х70мм.
В паспорте КИП указано до 35мм.кв.
Кто как поступает в таком случае.
Спасибо заранее!

GPS 20.11.2013 12:50

О, раз уж зашла речь о расчетах СДЗ. Жень, а можешь в качестве примера выложить расчёт?
По существу, не знаю можно или нет. У меня больше чем 2х35 не получалось

jonik007 20.11.2013 14:16

п.7.5 СТО 9.2-003-2009.
Ищем силу тока Iд.
Все коэфф. типа К находим из табл. 7.5, 7.6.
Делаем запрос в РЖД о токе нагрузи тяговой подстанции и считаем ток.
Далее считаем сечение кабеля.


Для примера просто цифры:
Iд=0,2*2520*0,9*0,6*0,75=204,1 (А)
S=122мм.кв.
дельта U=0+6=6 (В)
Выбираю сечение 2*70.

comrade 20.11.2013 21:18

jonik007,
2*70 по меди это круто. Длинной несколько километров что ли?

jonik007 21.11.2013 11:00

comrade, длина 200м.

Вопрос открыт...
Возможно ли расключить в КИП кабель сечением 2х70мм.кв.?

comrade 22.11.2013 10:01

jonik007,
Проверил, вроде, по СТО так и выходит, но лично мне кажется из электрики, что для тока в 200А, хватило был 2х35 мм.
Насчет КИП, думаю зависит от КИП, нужно смотреть паспорт. Скорее всего указано - в паспорте КИП указано до 35мм. - без специального оконцевания жил, но можно использовать наконечники.

jonik007 27.11.2013 10:35

comrade, т.е. оконцевать жилу 75мм, насадить на болт и гайкой затянуть?

comrade 27.11.2013 13:49

jonik007,
Сов.верно