Анодный заземлитель.
Всем доброго времени суток. Может кто то сталкивался с такой ситуацией: у нас на одном из месторождений , сельхозтехника ( а может и банальное воровство) запахала анодный заземлитель , ну кабели как водится тоже все повыдирали. АЗ 2007 года монтажа, мало эксплуатировался , по причине поломок самой СКЗ (согласно нашему внутреннему РД, срок службы АЗ , не зависимо от условий эксплуатации составляет 15 лет. )
Теперь вопрос: Можно ли найти данный запаханный в поле АЗ. Проект монтажа есть , но на него не надеюсь. Не думаю что в то время (да и сейчас) подрядчиками соблюдались все расстояния. |
У вас они подповерхностные? на какой глубине по проекту заземлители? вертикальной установки или горизонтальной? какой материал заземлителя? и если вы говорите что все соединяющие заземлители провода вырвали и украли то вообще какой смысл искать его? ну найдете вы пару- тройку заземлителей из общего числа, ну может больше, обвязывать то их в анодное поле все равно придется по новой кабелем, а это опять копать, не легче ли новое сделать, хотя бы из металлолома!
|
Для поиска анодов вам понадобятся два медносульфатных электрода, мультиметр и метров 100 провода. Любая массивная железяка в земле дает градиент потенциала 200-300мВ. Один электрод установите там, где точно нет анодов. Со вторым электродом передвигайтесь по анодному полю с шагом 1-2 метра и ищите места изменения градиента.
|
АЗ
Спасибо "Бывалому"
Ответ Сергею Чекушкину: При бурении скважин под глубинные АЗ могут быть использо- ваны буровые станки типа УКС – 22, УРБ – 3АМ, БА – 151А и др. 10.9.2.2 Глубина скважин должна быть на 2,5-3 м (заглубление АЗ) больше, чем проектная длина АЗ. Соответственно первый электрод находится где- то на глубине 2,5 метра. АЗ глубинные, вертикальные из ферросилидовых электродов ГАЗ-М. Ну проекта на руках у меня нет. На работе остался. Всего электродов 16шт. Глубина скажины под АЗ где то 40м. Так что замена АЗ на новый будет дорогостоящим мероприятием. Если найти верхний электрод, то можно подсоединиться к нему (они же все в одной цепочке) |
Rafael, Теперь понятней стало, я сперва подумал что подповерхностные в траншее и выполнены в виде анодного поля, если я правильно понял у вас глубинный анодный заземлитель, в скважине 40м, наверное без обсадной стальной трубы, в скважину опущена цепочка заземлителей 16 шт, тогда естественно надо постараться найти скважину, как посоветовал Бывалый, или попробовать металлоискателем, отпишитесь если найдете, посмотрим как сработал метод градиентов, удачи)
|
Я считаю, что для начала нужно найти обрыв кабеля от СКЗ к АЗ. Соединение кабелей на АЗ должно быть в КИП, откуда можно прозвонить и найти второй кабель.
|
Олег, Так ведь человек говорит что нет уже КИП, как я понял там пашня, был бы КИП искать ни че не надо было бы, кинул новый кабель да и все!
|
поражаюсь!
Чтобы прозвонить-иметь нужно как минимум два конца. Отсюда вопрос, а где второй? |
Alex, Анодный кабель найти нет проблем, тем более он когда поврежден обычно "замкнут" на землю, можно ИПИ, можно выносным электродом! сложности нет, второй конец ненужен.
|
Цитата:
Добавлено через 57 секунд Цитата:
|
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot