stepaneckiiy 18.06.2014 22:57

Расположение анодного поля
 
Господа, вопрос такой: каким образом могу расположить аноды относительно защищаемого трубопровода, а каким ни в коем случае?) скажем так:smile:

Константин1970 19.06.2014 06:47

такие вещи прописаны в РД по проектированию

Владимир Нико 19.06.2014 07:12

РД-91.020.00-КТН-234-10
п.8.1.3.2
при использовании сосредоточенного АЗ, расстояние от АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть от 200 до 500 м, для ГАЗ это расстояние должно быть от 50 до 500 м

СТО Газпром 9.2-003-2009
как уже отмечалось п.7.3.5: до ближайшего защищаемого сооружения не менее 200м, для ГАЗ - 50 м,
а вот до смежных коммуникаций в соот. с п.6.3.9 от ГАЗ не менее 100 м.

stepaneckiiy 19.06.2014 16:26

Цитата:

Сообщение от Владимир Нико (Сообщение 132325)
РД-91.020.00-КТН-234-10
п.8.1.3.2
при использовании сосредоточенного АЗ, расстояние от АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть от 200 до 500 м, для ГАЗ это расстояние должно быть от 50 до 500 м
СТО Газпром 9.2-003-2009
как уже отмечалось п.7.3.5: до ближайшего защищаемого сооружения не менее 200м, для ГАЗ - 50 м,
а вот до смежных коммуникаций в соот. с п.6.3.9 от ГАЗ не менее 100 м.


не совсем это имел в виду. ситуация такая, что расположить аноды могу только перпендикулярно трубопроводу. интересна ваша точка зрения

GPS 19.06.2014 16:48

О конфигурации полей АЗ неплохо расписано у Ткаченко (книга есть здесь на форуме, в соответствующем разделе)

Сергей Чекушкин 19.06.2014 17:15

Попутно хочу задать вопрос, у меня в непосредственной близости с газопроводом Ду-530мм, протяженость 34км (так его спроектировали и построили) стоят ГАЗ от сторонних УКЗ! фактически газопровод проходит между 2-х ГАЗ, до одного 5м, до другого стоит напротив первого, 15м! такие вот проектировщики! Влияние естественно есть, примерно 0,8-0,9 В, (на КИП установленном рядом с сторонним ГАЗ), тем более это газопровод врезается в обе нитки МГ, через 0,7 км, ВЭИ на крановых площадках перед врезкой в МГ стоят, шунтированы БСЗ, но токи каналов небольшие, в пределах 50 мА. Основной ток думаю стекает по нулевым проводникам и броне кабелей идущих от участка до ВЭИ к участку после ВЭИ. Так вот хочу поинтересоваться коллеги, как оцениваете ситуацию! Средний потенциал СОС, на трубе 2,0-2,3В. В начале трубопровода, на 1-м км, стоит своя УКЗ, режим 0,9А.

Владимир Нико 20.06.2014 06:50

Цитата:

Сообщение от stepaneckiiy (Сообщение 132353)
расположить аноды могу только перпендикулярно трубопроводу

Нормативными документами (ГОСТ 51164-98, ВСН 009-88, РД-91.020.00-КТН-234-10, СТО Газпром 9.2-003-2009), в том числе 327.Т-АЗ, не оговорена конфигурация анодного поля относительно защищаемого сооружения.
Однако в УПР.ЭХЗ-02-2012-02-001 (Схема защиты магистрального газопровода) приведено параллельное размещение ГАЗ.