Уважаемые специалисты!
Помогите принять верное решение. Имеется пересечение ремонтируемого нефтепровода с газопроводом "Газпром Трансгаз" и технические условия от владельца газопровода, со следующими, касающимися ЭХЗ, пунктами: 6. Проектом предусмотреть установку на действующем газопроводе в месте пересечения КДП согласно требованиям п.6.1.6 ГОСТ Р 51164-98,оборудование д.б. разрешено к применению на объектах ОАО "Газпром". 7. Проектом предусмотреть меры по исключению вредного воздействия раздельной электрохимической защиты согласно ГОСТ Р 51164-98. С установкой КДП все понятно, беру по чертежу УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.126, где в стойку выводятся проводники от трубопровода для измерения тока, ЭС, ВЭ и датчиков коррозии. По п.5.13.3 ГОСТ Р 51164-98 мерами по исключению вредного влияния раздельной ЭХЗ являются :изменение месторасположения точек дренажа, анодных заземлений и их конструкции, установки электрических перемычек, изолирующих соединений или иных мер. Какую меру избрать, если учесть что наш нефтепровод средствами ЭХЗ не защищается? |
А что тут думать! конечно регулируемую электрическую перемычку БСЗ(БДР), схемы в УПР 126, 127 если память не изменяет))
|
Цитата:
а ДОЛЖЕН!!!! )))) |
Вложений: 1
Я, как понимаю, перемычка должна осуществляться кабелем сечением 2х25 мм2,а в схеме по типовому проекту УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.126 показаны выводы в КИП только контрольных кабелей ВВГ 2х6. При этом на схеме через плату идут перемычки на БДРМ. Означает ли это, что перемычки выполнены кабелями сечением 2х6?
|
Руслан, Вы все правильно поняли там и дренажные(перемычка) и контрольные выводы сделаны кабелем 2х6! как эксплуатация могу твердо заявить, нет необходимости применять большие сечения!
|
Цитата:
|
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot