Олег3246 27.08.2018 22:43

выходное напряжение
 
Доброго времени суток! выходное напряжение на станции 20В, но и на кипе столько же!!!! в чем проблема,поясните?

Сергей Чекушкин 28.08.2018 07:05

Цитата:

Сообщение от Олег3246 (Сообщение 364579)
выходное напряжение на станции 20В, но и на кипе столько же!!!!

А какой ток на амперметре? Может ваш преобразователь работает в холостом режиме, по причине обрыва внешней цепи УКЗ, вы скорее всего измерили напряжение на дренажном КИПе, при отсутствии тока во внешней цепи преобразователя, вот вам и 20 вольт.

Михаил Тим 28.08.2018 15:47

Цитата:

Сообщение от Олег3246 (Сообщение 364579)
Доброго времени суток! выходное напряжение на станции 20В, но и на кипе столько же!!!! в чем проблема,поясните?

На КИПе - 20 В "труба-земля"?
Чем измеряете?
Относительно чего (какого электрода сравнения) меряете?
Это "+20 В" или "-20 В" (на КИП)?
Ток УКЗ какой? (как выше спросили)
При уменьшении выходного напряжения УКЗ (например до 10 В) - потенциал на КИП меняется?
Сколько выводов от трубы в КИП? На всех (если есть кроме дренажного еще и сигнальный/измерительный) - 20 В?
Кроме этого КИПа - на соседнем меряли?

Добавлено через 6 минут
Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 364591)
А какой ток на амперметре? Может ваш преобразователь работает в холостом режиме, по причине обрыва внешней цепи УКЗ, вы скорее всего измерили напряжение на дренажном КИПе, при отсутствии тока во внешней цепи преобразователя, вот вам и 20 вольт.

Не думаю, что такое м.б. на дренажном КИП. Вот на анодном (при обрыве анода) - тогда да. Сам как-то "словил" 96 В от ПСК-5 - решил подтянуть голыми руками гаечку на гнилом болтике на ГАЗ-100 :wacko:

Поправочка - может быть. Если обрыв дренажного кабеля от трубы в КИП.
С УКЗ в КИП - есть, болтовая перемычка - есть, а от перемычки до трубы - обрыв (в месте приварки к трубе). Наиболее вероятная ситуация в данном случае.
Ну ил у вас идеальная заводская изоляция на всей трубе. С сопротивлением под мегаом. Без повреждений, датчиков коррозии, вспомогательных электродов.

Сергей Чекушкин 28.08.2018 15:53

Цитата:

Сообщение от Михаил Тим (Сообщение 364616)
Если обрыв дренажного кабеля от трубы в КИП.

:smile:

При холостом ходе, если на выходе преобразователя 20В, на конце анодного кабеля будет +20В, на конце дренажного -20В, относительно МЭС

Олег3246 28.08.2018 18:46

был порван анодный кабель,амперметр не работал(завис на 5 амперах). Всем спасибо!

Михаил Тим 30.08.2018 14:06

Цитата:

Сообщение от Олег3246 (Сообщение 364682)
был порван анодный кабель,амперметр не работал(завис на 5 амперах). Всем спасибо!

Ну так это первым делом проверяется. Элементарно - закорачиваете "+" УКЗ на защитное заземление (прям на болтик на СКЗ к которому оно подключено). Стрелочки дернулись, преобразователь (обиженно) загудел - все ясно. Обрыв или сгнил Анод.

Сергей Чекушкин 30.08.2018 14:28

Цитата:

Сообщение от Михаил Тим (Сообщение 364905)
Ну так это первым делом проверяется. Элементарно - закорачиваете "+" УКЗ на защитное заземление (прям на болтик на СКЗ к которому оно подключено). Стрелочки дернулись, преобразователь (обиженно) загудел - все ясно. Обрыв или сгнил Анод.

Все верно, в наше время у каждого ЭХЗ-ка, в кармане всегда были две важные вещи, ключи от дверки станции (Т-образник и треугольник) и кусок, многожильного провода, его хватало КСС-ку починить: пробочный предохранитель перезарядить (а иногда и высоковольтный на Омике,) и проверить внешние цепи на обрыв.:smile:


Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot