ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛИРУЮЩИХ ФЛАНЦАХ
расскажите что это за переходное сопротивление такое!!!??? КАК ЕГО МЕРИТЬ, ЧЕМ??? И СКОЛЬКО ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!??
|
Впервые слышу такое.... тоже интересно было бы узнать.
|
Может подразумевается сопротивление самого изолятора?
|
Скорее всего имеется в виду сопротивление переменному току, измеренное между фланцами ИФС. В нормативке по эксплуатации определенных критериев не встречал. На практике нормой считаю сопротивление более 0,1 Ом. Такая же цифра приведена для ВЭИ в "Методических указаниях по проведению сертификационных испытаний системы ПКЗ" в разделе "Документы".
|
Цитата:
|
Да, именно их. Конечно, ВЭИ и ИФС - две большие разницы в плане сопротивлений. Но приведенная в ВСН величина 5 Ом, на мой взгляд, явно завышена. При диаметре Ду1420 и экструдированном полиэтилене сопротивление растеканию трубы может быть 1,5-2 Ом. Я на такой трубе намерял сопротивление ВЭИ 1- 3 Ом. А если труба после переизоляции, в пленке, то и этого не будет.
|