Протекторная защита!!!
Прошу помощи! Необходимо защитить участок проектируемого газопровода длиной 400-500 метров. Прочитал, что протекторы ПМ-10У защищают примерно 1000-2000 метров. Значит ли это что мне достаточно одного протектора для защиты моего участка? И необходимо ли ставить катодную станцию?
|
Можно и одним протектором, если труба имеет изолирующее покрытие,но с концов газопровод должен быть отделен изолирующими фланцами или муфтами от заземленных эстакад, компрессорных станций и т.д. Станцию в таком случае можно не ставить. Конечно, протектор применяется в таком случае только для временной защиты. Сколько он прослужит - это надо просчитать... Мы временно защитили трубопровод 273.1 мм диаметром, покрытый экструдированным полиэтиленом длиной в 10 км...
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Просто никто нас не гонял, чисто из экономической точки зрения 1 поставили, да и катодку введем через месяц, полтора, думаю, за что время шахтеры кабелек не перекусят:smile:Протектор стоит посредине трубопровода, потенциал на краях трубы падает на пару десятых долей вольта, пришлось и резистор поставить, чтобы не 1.5 вольта было...
|
спасибо всем, что откликнулись:)
труба без изолирующего покрытия диаметром 57 мм, есть 3 пересечения с дорогой и эти участки, не больше 6 метров, находятся в футляре то есть, насколько я понял, можно расположить посередине участка газопровода одну группу из 7-10 протекторов и этого будет достаточно? и что делать с футлярами? |
platinum, Футляры тоже в вашем случае желательно защитить раздельно, групповыми протекторами расположенными с обоих концов футляра, по 2а протектора в группе(из условий надежности).
|
А какие необходимо произвести расчеты? Грубо говоря, чем обосновать применение протекторной защиты, а не, допустим, катодной станции?
И есть ли необходимость в электродах сравнения? Посмотрел по инженерным изысканиям - сопротивление грунта в среднем 57 Ом*м и прочитал, что протекторную защиту применяют при сопротивлении не более 50... Получается нельзя применять защиту протекторами? |
Если это временная защита - то можно проектировать протектора, при этом надо рассчитать срок службы, но, мне кажется, что они вряд ли протянут 10 лет, потому, что мин. защита рассчитывается на 10 лет ( по Украинским,во всяком случае, нормативам).
А сопротивление грунта - оно может быть на уровне трубы 57 ом/м, а глубже - значительно меньше... поэтому надо знать, на какую глубину можно закопать протектора, где уд. сопрот. грунта до 50 ом/м., а также найти место установкм анодов по трассе, где оно поменьше. |
Подскажите, пожалуйста, как закапываются групповые протекторные установки - вдоль трубы с каким то интервалом или в одном месте в кучу с интервалами?
|