Константин1970 31.07.2013 12:22

отвод переменных напряжений с МТ
 
Вложений: 1
Выполняли работы по пуску и наладке ЭХЗ газопровода, в коридоре проходила параллельно ВЛ 220кВ, в результате наводок в преобразователях СКЗ горели разрядники, обратились к нашим партнёрам в GCP (Германия) по приложенной презентации совместными усилиями проблему сняли.

Бывалый 31.07.2013 13:12

Эту тему подробно разрабатывал питерский Гипроспецгаз, есть и методики, и оборудование. http://www.pipe-st.ru/catalog/uzt/
На форуме тоже встречал материалы на эту тему.

GPS 31.07.2013 13:35

Забудьте про методику Гипроспецгаза! Вообще забудьте! По крайней мере, не пытайтесь по ней считать, т.к. там есть достаточное количество ошибок по словам самого же Яблучанского. Её можно использовать только как основу для ликбеза.

Бывалый 31.07.2013 14:04

Спасибо за информацию. Вопрос наведенного переменного напряжения возникает при обследованиях постоянно. Под некоторыми ЛЭП приборы просто выключались, а если провода длинные, то сгорали. Что же творится на трубе! В Сибири приходилось обследовать трубы, пересекающие коридор из 5 ЛЭП 500кВ. Вот где Гипроспецгазу простор!

mak 05.08.2013 16:32

Цитата:

Сообщение от Константин1970;
Выполняли работы по пуску и наладке ЭХЗ газопровода, в коридоре проходила параллельно ВЛ 220кВ, в результате наводок в преобразователях СКЗ горели разрядники, обратились к нашим партнёрам в GCP (Германия) по приложенной презентации совместными усилиями проблему сняли.

Похоже на правду. у меня по этим данным(захотелось проверить ради интереса) около того и получилось(напряжения), есть конечно ньюансы.

Сергей Чекушкин 07.08.2013 13:31

Кода же уже придумают что то похожее на УЗТ, для заземления трубопровода на крановых узлах через кабели АСУ ТМ и КИПиА, пора бы уже прекратить "наглухо" сажать броню кабелей и нулевые проводники на контур защитного заземления, иначе ВЭИ работают неэффективно, или такое устройство уже существует? ни кто не владеет информацией?

Константин1970 12.08.2013 06:45

Есть такие устройства, на русском языке звучит как "поляризованная ячейка" выпускают в США, в этом году будут устанавливать на крановых узлах каспийского трубопроводного консорциума но только в цепи заземления КИП и датчиков, интересно конечно, что получится. Немци разделяют все контуры специальными самовостанавливающимися разрядниками которые изготавливают на любое напряжение. На нефтепроводе "Атасу(Казахстан)-Алашанькоу(Китай)" на линейных крановых узлах контур заземления от трубопровода соединён через разделительные трансформаторы, тоже есть успех.

Сергей Чекушкин 12.08.2013 16:01

Константин1970, Полезная информация, большое спасибо, хоть что то пытаются делать с заземлением!

Константин1970 13.08.2013 07:14

Вложений: 2
Так выглядят поляризованные ячейки для разделения заземления и защещаемой коммуникации и разрядники для отделения контура и защиты ИФС от пробоя.

Сергей Чекушкин 13.08.2013 07:58

Константин1970, Я так понимаю это все импортное, немецкое оборудование, а нет наших аналогов что ли? вот где "писнесменам" раздолье, как это они не добрались до этой ниши.