jonik007 14.12.2011 09:41

Расчет ЭХЗ в городе
 
Есть вопрос:
Город Санкт-Петербург.
Трасса газопровода 1,2МПа, Ду700.
Протяженность- 9,5 км (Идет по полям, как магистралка - по-прямой).
Изоляция весьма усиленная по ГОСТ 9.602-2005.
Грунты 29 - 236 Ом*м (низкая и средняя корроз. агрессивность)

Т.к. это город, и считая ЭХЗ по РД 153-39.4-091-01 (изоляция трубы в этом расчете вообще роли не играет).
И получается, что на этот участок трубы нужно несколько станций катодной защиты.
Если считать по любой другой технической документации, учитывающей изоляцию трубы, достаточно 1 станции (в центре трассы, и как раз в центре есть место запитаться).

Сложность еще в том, что заказчик объекта Магистральщики (т.е. магистральщики делают для ГРО-шников) и они знаю точно, что 1 станции точно хватит для этого "кусочка" трубы... А ГРО-шникам не докажешь, что расчет по СТО Газпром правильный, т.к. у них есть РД 153-39.4-091-01...

Как мне быть? :unknw:

Alex 14.12.2011 10:43

Да...Прикольно.
Скорее всего придется ставить 2 станции, не потому, что так правильно - из политических соображений. Доказывать очевидное иногда дороже, чем согласиться с тем, что от тебя требуется. Хотя есть один вариант (как ни странно, иногда это действует) - обратиться с официальным запросом в АКХ (Академия коммунального хозяйства), изложив все Ваши аргументы по этому поводу.

comrade 16.12.2011 16:14

Пилите, Шура, пилите...(с)
Что делать, если всё подталкивает к этому. Ставьте 2 станции, по мне, так РД 153-39.4-091-01 более продуманный, чем СТО Газпром в котором рассчитывают на идеальную изоляции.

jonik007 19.12.2011 09:19

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 37882)
Пилите, Шура, пилите...(с)
... по мне, так РД 153-39.4-091-01 более продуманный, чем СТО Газпром в котором рассчитывают на идеальную изоляции.


Если этот газопровод в городе лежит, где куча труб и половника из них уже вовсе без изоляции, тогда только по РД. А тут труба, как магистралка, будет лежать одна в поле!!! И если её считать РД, полный бред получится!!!

comrade 19.12.2011 13:36

Цитата:

Сообщение от jonik007 (Сообщение 38041)
Если этот газопровод в городе лежит, где куча труб и половника из них уже вовсе без изоляции, тогда только по РД. А тут труба, как магистралка, будет лежать одна в поле!!! И если её считать РД, полный бред получится!!!

Кто знает, сегодня одна, а завтра? Честно сказать, в последнее время трудно найти "одинокие" магистралки, куда ни плюнь, то кабеля Ростелекомовские, то водоводы, то еще чья-то труба к себе на участок пилит и т.п.