malan 27.02.2013 18:44

СКЗ
 
кто сталкивался с такими же проблемами!!!??? вобщем есть СКЗ подключенная к трубопроводу. при пропадании напряжения питания СКЗ соответственно не работает. когда питание появляется то станция автоматически не включается, ХОТЯ ДОЛЖНА.(гудит трансформатор, индикаторы тока и и напряжения на нуле.) переключатель ""ВЫПРЯМИТЕЛЬ"" находится в положении ВКЛ, ничего не происходит. трансформатор гудит. включаем переключатель АВАРИЯ,(ВЫПРЯМИТЕЛЬ не важно в каком положении ВКЛ или ВЫКЛ.) станция запускается(индикаторы показывают наличие тока и напряжения), пускатель срабатывает. после выключения переключателя АВАРИЯ и включения переключателя ВЫПРЯМИТЕЛЬ, станция запускается и пускатель тоже срабатывает( индикаторы показывают наличие тока и напряжения) ОТКЛЮЧАЕМ ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ТРАНСФОРМАТОР ГУДИТ, ПУСКАТЕЛЬ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, А ИНДИКАТОРЫ ПОКАЗЫВАЮТ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ.


Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot