GPS 27.01.2012 14:34

Расчет падения напряжения
 
Прошу подсказать знающих в следующем. Пришли замечания по проекту из-за большого расстояния между СКЗ и газопроводом. Надо произвести расчет по потерям для сечения кабеля от т.дренажа до СКЗ. Есть следующие данные:
Кабель ВБбШв 2х25мм2
Длина от СКЗ до Газопровода =480м
Напряжение выходное на СКЗ=2,04 В
Мощность вых.=0.04 кВ
Ток=18.6 А
Тип станции НГК-ИПК-Евро-2.0: номинальная выходная мощность 2.0 кВт, номинальный суммарный выходной ток 42 А, Полная потребляемая мощность не более 2.28кВт.
Сколько пробовал считать разными способами - всё время разные данные получаются. Подскажите, кто в курсе подобного.

Alex 27.01.2012 15:25

Удельное сопротивление меди (условно обозначу r, ро долго искать) 0,0175 Ом на мм квадратный (справочные данные).
Отсюда R линии = r x L / S = 0.0175 x 480 / (25 + 25) = 0.168
Двухкиловатная станция при выходном токе 42 А выдает 48 В
При максимальной мощности ток 42 А при 48 В будет протекать тогда, когда R цепи будет равно
R = U / I (закон Ома) 48 / 42 = 1,143 Ом
Далее пропорция 0,168 (сопротивление линии) / 1,143 (общее сопротивление цепи) = Х / 48 (максимальное выходное напряжение) = 7,05 В = падение напряжения на линии при максимальной нагрузке.
Подставив действующие выходные параметры получим соответствующее падение.

jonik007 31.01.2012 10:17

Alex, меня мучают сомнения по поводу Вашего расчета, как то все у Вас линейно получается, как в школе...

Нам же нужно узнать падение от токи дренажа (на трубе) до СКЗ.
Какое напряжение при максимальной загрузке станции у Вас будет в точке дренажа? Кажется не должно быть более, чем 3,5В? Я прав?

Alex 31.01.2012 10:37

jonik007, ну, так законы - они и есть законы! А 3,5В - относительно чего? Скорее всего Вы путаете понятия и имеете ввиду суммарный потенциал трубы относительно МЭС, тогда все правильно, но, если не ошибаюсь речь о другом - падении напряжение на участке кабеля?, если так то это совершенно разные вещи.

GPS 31.01.2012 11:12

На сколько я сам понял из присланного замечания, то да - вопрос стоит о падении напряжение на участке кабеля. Если значения критические, то ставится вопрос о замене кабеля с бОльшим сечением.

jonik007 31.01.2012 11:18

Нам нужно узнать падение от трубы до СКЗ. ТАК?
Какое напряжение у нас будет на трубе относительно минусовой клеммы на самой СКЗ?

Alex 31.01.2012 11:19

Тогда не вижу противоречия в моем первом ответе. Возможно ошибаюсь - скажите в чем и каково значение "критической величины"?

GPS 31.01.2012 11:29

Увы, в СТО 9.2-003 указаны только допустимые к применению сечения кабелей, в частности для т.дренажа 2х25 или 1х35. В табл. 7.7 того же СТО для УДЗ даны конкретные допустимые значения падения напряжения в кабеле. Никто не встречал подобного для кабеля в т.дренажа?

kangaro 31.01.2012 12:01

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 42046)
Далее пропорция 0,168 (сопротивление линии) / 1,143 (общее сопротивление цепи) = Х / 48 (максимальное выходное напряжение) = 7,05 В = падение напряжения на линии при максимальной нагрузке.

или еще проще: падение напряжения=сопротивление линии*выходной ток СКЗ. вроде ж как последовательное соединение:smile:

Увы, в СТО 9.2-003 указаны только допустимые к применению сечения кабелей, в частности для т.дренажа 2х25 или 1х35. В табл. 7.7 того же СТО для УДЗ даны конкретные допустимые значения падения напряжения в кабеле. Никто не встречал подобного для кабеля в т.дренажа?

Есть допустимое значение КПД УКЗ, вроде как 70%. и посчитать его можно как (выходной ток*выходное напряжение - выходной ток в квадрате*(сопротивление анодной линии+сопротивление катодной линии))/выходной ток*выходное напряжение

отсюда и критичность дренажных линий вытекает) хотя может быть я что-то напутал...

GPS 01.02.2012 16:12

Цитата:

Сообщение от kangaro (Сообщение 42305)
или еще проще: падение напряжения=сопротивление линии*выходной ток СКЗ. вроде ж как последовательное соединение:smile:

или я не так считаю... но 0.168*18.57=3.12 В никак не равняются 7.05 В. К
Цитата:

Сообщение от kangaro (Сообщение 42305)
Есть допустимое значение КПД УКЗ, вроде как 70%. и посчитать его можно как (выходной ток*выходное напряжение - выходной ток в квадрате*(сопротивление анодной линии+сопротивление катодной линии))/выходной ток*выходное напряжение
отсюда и критичность дренажных линий вытекает) хотя может быть я что-то напутал...

Вы бы не могли это подкрепить выкладками или ссылкой на нормативку, где подробнее расписано? И разобраться не мешало бы, да и чтоб было на что сослаться.


Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.