Boomer 09.02.2011 16:47

Влияние ЛЭП на газопровод
 
Вложений: 1
А. И. Яблучанский "Влияние ЛЭП на газопровод"

Сергей Чекушкин 10.02.2011 10:41

Познавательно..., хочу спросить у вас коллеги раз уж затронули эту тему, кто нибудь реально сталкивался с такими проблемами, наведённое напряжение от высоковольтных ЛЭП, или это всё же только теория доказанная на математической модели., мы так от проблемы заземления трубопроводов на металлическое заземляющее устройство ни когда не избавимся.

Alex 10.02.2011 11:48

Статья описывает реальную, практическую ситуацию.
Планируем выложить на форум материал в продолжение темы.

Сергей Чекушкин 10.02.2011 15:37

А я всё же понял из этой статьи что расчёты для опеделения напряжения прикосновения получились только по физико-математической модели!

Alex 10.02.2011 16:38

Имеется в виду, что изыскания проводились не абстрактно, а под определенный проект.
В остальном Вы правы.

Сергей Чекушкин 10.02.2011 18:33

Поэтому и интересуюсь, может кто то прибором фиксировал такие напряжения на трбопроводе.

Alexandr 16.02.2011 15:19

В целях электробезопасности чушь полная - заземлять заземление???????? больше 100мВ по переменке никогда не видел даже под ЛЭП 500кВ

Alex 16.02.2011 15:46

Возможно Вы, уважаемый Alexandr просто не тем смотрели. Именно поэтому я говорю , что осциллограф ЭХЗшнику необходим.

Сергей Чекушкин 16.02.2011 15:48

Цитата:

Сообщение от Alexandr (Сообщение 10824)
чушь полная - заземлять заземление

, красиво сазано ))!!! солидарен с Вами, на газовых промыслах умудряются заземлять обсадные колоны газовых скважин, они сами по себе уже заземление представте трубу диаметром 219-320мм и глубиной 400 метров, разве это не чушь, её наооборот надо отсекать от общего контура заземления, ни когда не доверял расчётам производимым на математических моделях.

Alex 16.02.2011 16:00

Заземление газопровода - это не кол, забитый в землю, мало того, это специальный продукт, предназначенный именно для этих целей и предлагаемый на рынке.
Кстати. К производителю не имею ни какого отношения. Надеюсь относительно "чуши" Вас переубедить.