Игорь Яскин 11.04.2018 15:55

Выбор марок кабеля для ЭХЗ
 
Доброго времени!

Коллеги, особенно занимающиеся проектированием и строительством газораспределительных газопроводов, какие марки кабеля (и сечения) используете?

Интересно послушать конечно и представителей магистрального сообщества:)

В наших краях в разное время что только не прокладывали: ПВ10 например или ПВС 2х6... в 90-00 все (в том числе и питание) кабели прокладывали АВВГ 4х4, сейчас используем АВБбШв 4х16 для дренажной/анодной линий и КВБбШв 3х2,5 для контрольного проводника, хотя думаю ВВБ-1 вполне подойдет.

И, если еще кто то использует электроды ЭГТ, поделитесь каким кабелем делаете выводы и как изолируете.

PermIG 12.04.2018 12:49

КРБК 3х16)))

Бывалый 14.04.2018 20:16

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Игорь Яскин (Сообщение 347695)
Доброго времени!
Коллеги, особенно занимающиеся проектированием и строительством газораспределительных газопроводов, какие марки кабеля (и сечения) используете?
Интересно послушать конечно и представителей магистрального сообщества:)

СТО Газпром 9.2-003-2009
6.3.3 Контрольные, токоизмерительные и дренажные выводы в КИП должны быть выполнены медными двужильными кабелями в двойной полимерной изоляции, с приваркой каждой жилы отдельно к сооружению, сечение кабелей должно соответствовать значениям, указанным в таблице 6.1.

Сергей Чекушкин 15.04.2018 10:45

Бывалый, Это с СТО 003, приведенная таблица?

Бывалый 15.04.2018 16:00

Да, именно оттуда.

Игорь Яскин 08.05.2018 15:57

Да дело то не в сечении - такую табличку видел. Хочется марки узнать. А 2х25 по меди это приближенно 4х16 Al. На всем экономят. Да и приварки тоже к сожалению не две(

Сергей Чекушкин 08.05.2018 16:30

Игорь Яскин, А как вы алюминиевую жилу к трубопроводу будете приваривать? С алюминием одни сложности, поэтому его в ЭХЗ не используют.

Игорь Яскин 10.05.2018 07:49

приваривается металлический болт далее обжимается кабель с помощью двух кувалд :), прикручивается и заматывается литкором. Вот как то так. Кроме того в распределении много выходов из земли и дренаж надземный.