Сергей Чекушкин 23.09.2013 16:56

КОМПЛЕКТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЭлЖК-КГ
 
Уважаемые коллеги, пришло время капремонта(замены) ГАЗ, предлагают такой тип заземлителей КОМПЛЕКТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЭлЖК-КГ, кто сталкивался может с ними, хотелось бы услышать мнения от монтажников и эксплуатации.

Может кто что посоветует с этим делом, вариантов пока 2-а, Менделеевец МКГ и ЭлЖК-КГ, технические характеристики практически идентичны, и внешне почти копия друг друга. Единственный минус этих заземлителей это сложность монтажа в болотистой местности, так как не предусмотрена обсадная колонна (труба), пробурив скважину глубиной 150м она сразу же затянется в болоте или нужно хотя бы на глубину обводнения устанавливать обсадную колонну.

Алексей Скорин 14.10.2013 19:12

Сергей, а обязательно глубинники? Места в наших краях хватает, я МК устанавливал. И горизонтально и вертикально. Причем у горизонтально расположенных токоотдача почти соответствовала паспортным данным. Или в Н.Уренгое мерзлота и только глубинники работать будут?

Сергей Чекушкин 14.10.2013 20:53

Цитата:

Сообщение от Алексей Скорин (Сообщение 104798)
Или в Н.Уренгое мерзлота и только глубинники работать будут?

Мерзлота не монолитом лежит, прерывистое распространение, грунт всякий есть, можно кирпичный завод местами смело ставить:smile:
Эффективно работают глубинки на 150-200м, и учитывайте что токи УКЗ на промысловых трубопроводах 30-40 А, сами понимаете что бы такие режимы держать какое сопротивление растеканию необходимо добиться, вес какой должен быть, да и вообще конечно мое личное мнение зачем заморачиваться с поверхностными АЗ, прошли уже те времена когда экскаватором металлолом закапывали, забурил один раз(понимаю дорого), установил малорастворимые аноды и забыл.
Хотя на Магистралях наверное можно и поверхностные применять, там все ровно, гладко и красиво как на картинке из учебника, если бы не КРН по причине диаметров МТ, там про коррозию вообще бы наверное не думали, станции через 10 -15км стоят, подповерхностные аноды, режимы 2-3 А на пленке при диаметре 1400мм, ( с полиэтиленом даже не представляю какие режимы будут, наверное 0,5 А и плечо защиты одной УКЗ по 50-70 км) там конечно пойдут всякие в том числе и металлолом в траншею.

len 23.10.2013 13:47

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 104801)
Мерзлота не монолитом лежит, прерывистое распространение, грунт всякий есть, можно кирпичный завод местами смело ставить:smile:
Эффективно работают глубинки на 150-200м, и учитывайте что токи УКЗ на промысловых трубопроводах 30-40 А, сами понимаете что бы такие режимы держать какое сопротивление растеканию необходимо добиться, вес какой должен быть, да и вообще конечно мое личное мнение зачем заморачиваться с поверхностными АЗ, прошли уже те времена когда экскаватором металлолом закапывали, забурил один раз(понимаю дорого), установил малорастворимые аноды и забыл.
Хотя на Магистралях наверное можно и поверхностные применять, там все ровно, гладко и красиво как на картинке из учебника, если бы не КРН по причине диаметров МТ, там про коррозию вообще бы наверное не думали, станции через 10 -15км стоят, подповерхностные аноды, режимы 2-3 А на пленке при диаметре 1400мм, ( с полиэтиленом даже не представляю какие режимы будут, наверное 0,5 А и плечо защиты одной УКЗ по 50-70 км) там конечно пойдут всякие в том числе и металлолом в траншею.

Вот и у меня труба 10 км, район крайнего севера, по расчетам ГАЗ получается 180 м, как вы думаете нормально если просто ГАЗ из стальной трубы

Сергей Чекушкин 23.10.2013 16:01

Цитата:

Сообщение от len (Сообщение 105678)
Вот и у меня труба 10 км, район крайнего севера, по расчетам ГАЗ получается 180 м, как вы думаете нормально если просто ГАЗ из стальной трубы

По нашим проектам глубина и на ГАЗ и на Менделеевец МТГ 150-200 м, все работает, сопротивление растеканию 0,5-1 Ом.

m243090 03.12.2013 14:12

Берите ЭлЖК-КГ, скидку сделаем, телефоны предоставим.