Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Измерители потенциалов (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Переменный ток город (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=24331)

Ales800 07.08.2011 20:26

Переменный ток город
 
Хотел поинтересоваться коллеги, очень часто в городских условиях ловим переменные токи на трубопроводахчастотой 100, 150 и 300 Гц, Я точно не уверен в их происхождении, может быть у Вас есть какие нибудь соображения по этому поводу?

Сергей Чекушкин 10.08.2011 19:19

100-300 Гц, это нормальная частота СКЗ, а вы говорите переменные токи)

Ales800 10.08.2011 22:09

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 25253)
100-300 Гц, это нормальная частота СКЗ, а вы говорите переменные токи)

Не совсем так, я конечно понимаю, что 100 Гц у СКЗ превалирует для поиска, а 50 Гц - это кабель, но вот когда на трубе например потенциал - 1,05 DC, и одновременно 40 мВ АС 150/300 Гц. Это уже не СКЗ.
Может быть поезда какие нибудь? или метро?

Сергей Чекушкин 11.08.2011 20:53

Что то совсем НЕпонятно, Вы уже разберитесь какая часто та у переменного тока и какая у прстоянного, как Вы там "цешкой" умудряетесь измерить частоту ....???

Ales800 12.08.2011 19:11

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 25394)
Что то совсем НЕпонятно, Вы уже разберитесь какая часто та у переменного тока и какая у прстоянного, как Вы там "цешкой" умудряетесь измерить частоту ....???

Так... начнем сначала
1) Есть труба, на ней есть постоянный ток -1,05 В например, но есть также и переменный 0,4 В, так вот у этого переменного частота 150-300 Гц, я спрашиваю какой источник может вызывать такую частоту? Пока нашел, что на ж/д какая то аппаратура работает на 300 Гц, но возможно дело в другом.
2) У постоянного тока частота 0.
3) Частоту можно измерить любым осциллографом, коих сейчас навалом

Сергей Чекушкин 12.08.2011 22:43

Возможно источник сами СКЗ, такое бывает если не исправен блок выпрямления в преобразователе.

Alex 16.08.2011 08:39

Здравствуйте Ales800. Ваши наблюдения объясняются весьма просто. Подавляющее большинство электротранспорта работает на постоянном токе, но этот ток, скажем так, условно-постоянный - это выпрямленный ток. Получают его от трехфазной линии частотой 50 Гц с помощью выпрямителя. Как известно фазы сдвинуты на 120 градусов, при выпрямлении отрицательные полуволны накладываются на положительные, но пульсация остается, частотой именно 300 Гц. К стати это касается всех трехфазных выпрямителей используемых на только для электротранспорта, но и для некоторых СКЗ. Пульсация 100 Гц - это результат пульсаций двухфазного выпрямителя.

Forum bot 17.08.2011 13:03

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer

Ezhik 13.06.2014 12:06

А в продолжение темы -насколько опасна такая частота для трубы?Если да, то как с ней бороться?
Кто-то видел в жизни серьезное повреждение трубы от переменного тока?Кроме как дома, когда на газовую или водяную пытаются заземлиться и счетчик скрутить:smile:.Не так давно у нас электрифицировали участок жд с нашим переходом, сидели мы сидели, и, по методике с пластиной 25х25 мм и конденсатором 4 мкф не увидели никаких сдвигов,ни тока переменки, ни колебаний потенциала.
При каких обстоятельствах блуждающих токов может не быть на жд.?Условия -напряжение контактной сети 27 кV, переменка 50 гц.


Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot