Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   скз Тверца 900 (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=115125)

Unter 12.02.2014 01:58

скз Тверца 900
 
После установки скз Тверца 900 , в момент включения станции потенциал резко возрастает до -13,0в, уменьшить ток не получается, дренажные кабели на газопровод и аноды не меняли. Пробовали заведомо исправную станцию с блоком питания, результат тотже. На клемме анод тоже минус. Может ли быть причиной обрыв анода, или касание анодного кабеля корпуса станции(подставки)?

Сергей Чекушкин 12.02.2014 05:35

Unter, Она у вас что неуправляемая что ли))) а может в режиме неуправляемого преобразователя стоит? Естественно перед включением вы должны проверить соответетсвие подключения силовых кабелей, убедится что все правильно подключенно, проверить мегаомметром сопротивление изоляции кабельных и воздушных линий постоянного тока. Но сразу выходить на максимальный режим станция все равно не должна это ведь управляемый преобразователь.
Цитата:

Сообщение от Unter (Сообщение 119166)
На клемме анод тоже минус.

Это предложение совсем непонятно...
У вас что преобразователь получается не управляется что ли? в чем проблема? главное не потенциал а какой ток на выходе преобразователя! и он должен быть регулируемым!

Unter 12.02.2014 10:07

Станция работает в режиме стабилизации тока, но какой бы ток не выставляли она его не меняет, потенциал на КУ возрастает в момент подачи питания на СКЗ, на режим она выходит через 60 секунд, вернее должна выходить, попытки изменить параметры(ток) вручную результатов не дают. мултиметр показывает короткое замыкание анодного дренажного кабеля на корпус станции.

Сергей Чекушкин 12.02.2014 10:39

Тогда все понятно, станция у вас закорочена по вторичным (выходным) цепям т.к. трубопровод тоже связан, по металлу, с контуром заземления т.е. с корпусом СКЗ, в принципе традиционный преобразователь вообще не включится при таком замыкании, ну инверторы почему то работают, устраните контакт и проверьте еще раз на работоспособность, регулировать выходное напряжение и ток, в ручном режиме все равно конечно должен инвертор.

Unter 12.02.2014 10:42

Спасибо, будем пробовать.

Сергей Чекушкин 12.02.2014 11:55

Unter, Попробуйте с откинутыми дренажными кабелями, т.е. на холостом ходу, напряжение на выходе он должен плавно поднимать и отпускать на 0, поставьте мультиметр на "выход" преобразователя и проверьте в ручном режиме управления на "холостом ходу".

PermIG 20.02.2014 08:06

проверте станцию на стенде с нагрузочным, работаю с этими станциями четыре года, проблем нет