Добрый день.
Недавно столкнулся с ЭХЗ, читаю нормативные документы. И вот возник вопрос, возможно профессионалы мне помогут: По нормативным документам понятно как считать однородный трубопровод, а как учитывать разветвления? И какая будет зона защиты у СКЗ при защите разветвленного трубопровода. |
Что значит разветвления и какого они рода? Вряд ли у вас магистральный трубопровод переходит в подводящий. Если трубопровод однородный(с точки зрения изоляции), то какая разница, так же как обычно - длина, диаметр, уд. сопротивление.
|
Промысловый газопровод, разветвленная сеть много ответвлений.
Соответственно ели одну нитку считаем то тут все понятно, а если идёт газопровод, и от него много ответвлений. Трубопровод однородный с точки зрения изоляции, диаметр немного разный но это не принципиально, например для однородного трудопровода зона защиты 15км.(или какая другая по расчету). Если одна нитка длиной 30км-то все понятно. А если магистраль 30 и например через 5-10 км ответвления по 5-10 км. То как правильно считать зоны защиты. Старался понятно объяснить, если что не судите строго)) |
Цитата:
|
Ну по факту как сделают не знаю, а в проекте заложены на всех выходах трубопровода изолирующие вставки. Просто не расчитаешь это понятно, но методика то есть? и кто считал??
|
Я не проектировщик, как эксплуатация могу сказать одно, для того что бы обеспечить защитный потенциал на всем протяжении трубопроводов этой "паутины" и что бы УКЗ работали в нормальных режимах до 10А, необходимо на каждом кусту иметь станцию катодной защиты, плюс парочку на УКПГ (на площадке самого завода).
|
спасибо)
|
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
|
спасибо
|
Если это проект нефтепровода, то самое простое- сослаться на ВНТП 3-90 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ
п. 14.7 Отводы от магистральных трубопроводов должны быть оборудованы изолирующими фланцами в начале и конце отвода. На отводах протяженностью менее 1 км изолирующие фланцы в начале отвода не устанавливаются. Тогда отводы можно будет рассматривать как отдельную трубу. |