daf 03.02.2012 10:58

Вопрос по НТД (Глубина заложения кабеля ЭХЗ)
 
кто может подсказать где в НТД конкретно прописано на какой глубине должен укладываться кабель ЭХЗ, просмотрел ГОСТ Р 51164-98, СТО Газпром 9.2-002-2009, 9.3-002-2009, 9.0-001-2009, 2-3.5-047-2006 ответа не нашел

GPS 03.02.2012 11:12

ПУЭ (издание 6), п.2.3.84

daf 03.02.2012 11:16

GPS спасибо, с ПУЭ понятно, т.е. нигде кроме таких ограничений нет?

GPS 03.02.2012 11:23

нет. мы ссылаемся только на него. Могу ошибаться, но кое-что еще может быть в альбоме А5-92

daf 03.02.2012 11:26

ну и отлично

comrade 03.02.2012 12:27

daf,
ПУЭ последнее издание 7(и в старых также), кабеля меньше 1кВ - не менее 0.7м