Помогите новичку!
Доброго времени суток! Судьба связала с ЭХЗ.:smile: Появился возможно смешной вопрос для Вас, как узнать запас по току? Срок службы АЗ?:sorry:
|
Запас УКЗ по току = (максимальный ток - рабочий ток) : максимальный ток * 100%, где
- рабочий ток - ток, который выдает УКЗ в рабочем режиме (когда обеспечивается нормативная защищенность объекта. А может быть и не обеспечивается, но это тот ток, который УКЗ выдает во время постоянной работы) - максимальный ток - это максимально возможный ток, который может выдавать конкретная УКЗ на конкретном объекте и своем анодном заземлении. Т.е. если в ручном режиме выставить ток УКЗ на максимум - это и будет её (именно этой УКЗ) максимальный ток. Не надо путать его с максимально возможным током для данного типа, указанном в паспорте! Пример. Рабочий режим УКЗ - ток 5 А, выходное напряжение - 10 В (сопротивление АЗ - 2 Ом, проводами пренебрегаем, приварки не отгнили - теоретически) По паспорту - максимально возможный ток - 63 А, а при регулировке - всего 24 А Запас = (24-5):24*100 = 71,17 % Расчет остаточного срока службы анодного заземления - смотрите в СТО Газпром 9.2-003-2009, п. 7.3.9 |
Большое Спасибо за полезную информацию!:smile:
|
Цитата:
|
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot