Сергей Ук 25.11.2013 14:01

СРОЧНО!!!! Расстояние от ВЛ до продувочных свечей на магистральных газопровод
 
ПУЭ 2007 п.2.5.285. Расстояние от крайних неотклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей, устанавливаемых на магистральных газопроводах, следует принимать не менее 300 м.
На участках стесненной трассы ВЛ это расстояние может быть уменьшено до 150 м, кроме многоцепных ВЛ, ...

Мы проектируем ЭХЗ Магистрального газопровода.
Тянем ВЛ-10кВ вдоль газопровода.
ГГЭ уперлась в п.2.5.285 ПУЭ 2007 и не согласовывает принятое решение. Требует выноса ВЛ-10кВ, на участке с продувочными свечами, на 300м или замену ВЛ на подземную КЛ. Помогите, что делать?
Газпром проектирует миллионы километров газопроводов и как-то решает данный вопрос.
Решение о переводе ВЛ в кабель не согласуют энергетики заказчика.
Проект сейчас на стадии ответов на замечания ГГЭ.

Владимир Нико 16.06.2014 09:37

Требования п.2.5.285 ПУЭ имеют место и должны быть выполнены.
Если же свеча проектируется, то имеет смыл ее обозначить как вытяжная и выполнить трассировку ВЛ на расстоянии в соответствии с п.2.5.278.
В ином случае выполнить вынос ВЛ, либо же КЛ возможно на эстакаде.