Пересечение газопровода с кабелем.
 
Подскажите при пересечении кабеля с трубопроводом надо как-то учитывать?

Владимир Нико 07.05.2013 12:04

Да, для силовых и кабелей связи со свинцовой или алюминиевой оболочкой и броней необходимо, поскольку должно быть исключено вредное влияние, а именно:
- смещение потенциалов защищаемого катодной защитой пересекаемого сооружения за пределы защитного диапазона (если пересекаемое сооружение имеет ЭХЗ);
- появление опасности электрокоррозии на пересекаемом сооружений, которое раньше не требовало защиты (если пересекаемое сооружение не имеет ЭХЗ).
В итоге, в месте пересечения устанавливается КИП, на котором выполняется соединение оболочки и брони кабеля с трубопроводов через БДРМ, а также необходимые измерительные выводы от сооружений, электродов и датчиков (индикаторов) скорости коррозии.
Требования к ЭХЗ кабелей - раздел 5 ГОСТ 9.602-2005, схема (пример) - УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.129

ValeryAnpilov 15.05.2019 16:01

Цитата:

Сообщение от len (Сообщение 89657)
Подскажите при пересечении кабеля с трубопроводом надо как-то учитывать?

зависит от расстояния между кабелем и трубопроводом

можете смоделировать распределение поля с помощью любой МКЭ