Чем может быть вызвана ржавчина в трубах ГВС в гостиничном комплексе
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
В гостиничном комплексе в трубах ГВС постоянно образуется ржавчина и происходят порывы. Трубы стальные с внутренним цинковым покрытием. По анализу воды есть превышение ПДК по железу и цинку, т.е. происходит внутреннее растворение покрытия и металла трубы. Вода для нагрева берется от центрального водопровода. Есть подозрения, что это может быть вызвано токами утечки, так как над трубами уложены электрические кабели. Максимальное напряжение в кабелях 0,4 кВ. Могут ли они является причиной коррозии? Или если могут, то почему?
P.S. При этом в трубах с холодной водой этой проблемы нет, при прочих равных условиях.

Сергей Чекушкин 20.06.2016 15:57

АСА, Кабели 0,4 кВ, на переменном токе тут точно не причем, тем более холодное водоснабжение не корродирует.
У вас трубы проложены под землей, на каких участках прорывы? корродирует внутренняя поверхность стенки трубы или наружная?

Добавлено через 2 минуты
Электрохимическя коррозия наружной стенки трубы происходит только в почвенном электролите.

АСА 20.06.2016 15:59

Сергей Чекушкин, Трубы проложены в здании, (3-х этажном), проходят под навесным потолком. Корродирует внутренняя поверхность трубы...

efh 20.06.2016 17:34

Переходите на медные трубы...

Сергей Чекушкин 20.06.2016 19:08

Вложений: 1
АСА, К сожалению про коррозию внутренней стенки трубы мало что знаю, тут выкладывали кое какой материал, в поиске не нашел, так что выложу по новой, может пригодится, сам думаю легче наверное вам действительно трубы просто заменить на стойкие к внутренней коррозии.

АСА 21.06.2016 12:14

efh, как еще один безумный вариант - отключить горячую воду ,так как в трубах с холодной - все нормально-коррозии нет..

Добавлено через 10 минут
Сергей Чекушкин, спасибо за файл, сейчас ознакомлюсь

SachkovAA 22.06.2016 17:17

Да все понятно. Вода горячая. Соли в воде растворяются лучше, среда становится более кислая. Наличие цинка в воде говорит о разрушении покрытия под действием солей, а коррозия вызывается за счет смещения разности потенциалов из-за того же цинка, и корродирует в месте разрушения покрытия. Оставшееся покрытие уже не может обеспечить протекторных свойств и вместе с низким pH воды и разности потенциалов все больше вытягивает и окисляет основной металл трубы. Отсюда и повышение содержания железа. Короче пить эту воду можно только фильтрованной и кипяченой :)

Сергей Чекушкин 22.06.2016 19:04

SachkovAA, Вы представляете какая вода тогда в системе отопления наших квартир в старых многоэтажках?? А тубы служат по 30 и более лет!

SachkovAA 23.06.2016 11:02

Ну значит металлических покрытий в системе отопления не используется и ко всему прочему используются ингибиторы типа этиленгликолей. А здесь яркий пример отсутствия внутреннего покрытия в зоне сварного шв, то есть достаточно большие его повреждения, чтобы коррозионный ток был выше тока от протекторных свойст цинкового покрытия.

Добавлено через 7 минут
А причины как раз-таки горячая вода выше 60 градусов

Сергей Чекушкин 23.06.2016 12:49

SachkovAA, Если учесть что диаметры трубы небольшие (а оно уверен так и есть) по отношению к протяженности, то площадь сварного шва ничтожна по сравнению с площадью внутреннего цинкового покрытия трубопровода по всей длине.