Совместная защита
Вложений: 1
Всем привет. Проектируем новый МН в одном коридоре с существующим и двумя продуктопроводами (МНПП). Хозяева разные, защита от коррозии раздельная. В одном месте проектируемый МН пересекает все трубопроводы. АЗ существующих МН и МНПП расположены так что не влияют на соседние трубопроводы (МНПП севернее АЗ тоже севернее). как исключить вредное влияние катодной защиты МНПП на проектируемый в месте где МН будет распологатся севернее МНПП.Вложение 520
|
Erlan,
влияние существующих АЗ от трех УКЗ, по любому будет, особенно в месте сближения трубопровода с АЗ, т.е. где севернее, выход в таких случаях считаю только один, совместная защита такого участка! надо просто проектируемый трубопровод подключить к действующим трем УКЗ, используя свободный канал БДРМ если таковой имеется если нет то установить новый 4-х канальный! Вообщем то это реконструкция системы ЭХЗ этого участка! Конечно все зависит, как посмотрит на это хозяин существующих трубопроводов, если с головой дружит то будет в принципе только "ЗА"! |
Спасибо Сергей я примерно так и предпологал
|
Сергей еще такой вопрос. Изоляция существующего МНПП в плачевном состоянии, поэтому токи на УКЗ очень большие, проектируемый МН - изоляция заводская полимерная, не будет ли это препятствием в поддержании равного поляризационного потенциала на данном участке.
|
Цитата:
|
Всем привет. Подскажите пожалуйста каким прибором можно проверить наличие блуждающих токов от параллельно расположенного трубопровода с раздельной защитой от коррозии.
|