Сечение кабеля важнО? (Там АВВГ 1*50 по умолчанию) Таким же времянку смонтировать?
|
Sergey Murzin, Если вы собираетесь прогрузить преобразователь на номинальный ток, а это 100А, то конечно лучше взять сечение 16-35 мм., а если просто проверить в режиме 5В-5А, и убедиться в исправности преобразователя и кабельных линий постоянного тока, то пойдет любой "шнурок"!
|
Спасибо за советы Сергей, если уж проверять так проверять. Позже результатом поделюсь.:smile:
|
Цитата:
|
Если кому-нибудь интересно: в этом месяце, перед прокладкой "времянки" на резервуары и АЗ, измерить еще раз сопротивление растеканию тока АЗ. Измерил, АЗ1=21,2Ом/ АЗ2=16,4 Ом/ АЗ3=20,4 Ом. напомню что общая цепь АЗ-резервуары была 12 Ом. Напомню еще, те значения сопротивления растеканию тока 0,2-0,3 Ом были получены при измерении весной. Исходя из теории этот вид электроизмерений нужно проводить в период наибольшего просыхания грунта или наибольшего его промерзания, для получения наиболее истинных значений. Теперь вся "мистика" сошлась?
|
Sergey Murzin, Сопротивление растеканию любого контура заземления всегда проверяют в самый сухой период, у меня тогда же было подозрение что вы что то не так измерили)))
|
Приветствую коллеги. Может просто аноды уже растворились за эти дцать лет, а с огрызков току мало бывает.
А если еще и "землю" как анод использовали то и с ней теперь проблема. |