Расстояние от анодов до защищаемых сооружений
Добрый день, коллеги.
Кто нибудь в эксплуатации или в проектировании сталкивался с вопросом о расстоянии между глубинным АЗ и защищаемым сооружением. Для магистральных трубопроводов в курсе, от 50 до 350м. А что делать для стальных сооружений, типа свай? Ситуация следующая: Нужно защитить свайные основания. Свай очень много, нагрузка большая. Грунт соленый, морской, аэрированный. Общий ток для защиты около 8000 А. 32 СКЗ по 100А каждая. К каждой СКЗ подключается 4 ГАЗ. Уд.сопр. грунта 1.6 - 4.3 Ом*м. На каком расстоянии устанавливать ГАЗ? П.С. Имеются ограничения. С одной стороны вечномерзлый грунт, с другой стороны причал и море. |
освежить память поможет это https://studopedia.ru/19_215637_rasc...zemleniya.html
|
Добрый день.
Если читать п. 8.3 "Расстояние от линейной части магистрального газопровода до AЗ (кроме протяженного) должно быть от 200 до 450 м.", то это относится к магистральным газопроводам в хорошей изоляции. А у нас условия немного другие. Вертикальные сваи, полуободраная изоляция покрытия. Пучки свай. |
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot