В-ОПЕ-М2 5 квт
Выпрямитель катодной защиты:
В-ОПЕ-М2-С1-104-48-У1-В-4.20 Ток 104 А, напряжение 48 В Вопрос, при регулировании ток доходит до примерно 45 А, дальше ручку крутишь, ток не увеличивается ( напряжение при этом 58 В). В чем причина, ток ток и напряжение не соответствуют номинальным, кто еще может сталкивался. СКЗ по часам наработки новая, сама 2010 г но по внешнему виду не в самом чистом и опрятном месте ее хранили сразу видно. |
Цитата:
|
Цитата:
Сергей правильно сказал если хотите проверить выходные параметры СКЗ то нагрузите ее реастатом, только для чего вам это нужно... |
Да просят акт составить, в котором указать пределы регулирования
|
Цитата:
|
Цитата:
|