Что касается СКМ от НГК - был бы рад услышать отзывы от людей, реально уже эксплуатирующих эту систему. Т.к. по возникающим вопросам даже сами разработчики нам не на всё могут ответить. Отвечают, что хоть и разрешена система к эксплуатации, но всё находится на уровне апробации и доводки. На сколько слышал, НГК-СКМ пока стоит только на одной из ГРС Ухтинского Трансгаза. Но это уже - разговор для другой ветки :smile:
|
По поводу станций НГК-ИПКЗ, впервые столкнулся с ними в 2008, были еще первые модели, я был просто в шоке, при визуальном осмотре сразу было видно что собраны в "подвале" как говорится что нашли в "коробочке" то и прикрутили, пайки на "самопальной" плате в блоках БУП еле держались приходилось каждый БУП перепаивать, некоторые блоки при работе в паралельном режиме грелись как "утюги", я уже не говорю что они не соответсвовали требваниям ПУЭ, с ними шел в комплекте еще адаптер сигналов НГК-ТК помоему назывался, так вот этот адаптер даже в выключенном состоянии существенно влиял на падение напряжения на шунте, т.е. невозможно было измерить реальный ток на шунте, и так же существенно отличались от реальных все выходные параметры СКЗ при дистанционном контроле, приходилось подгонять шкалу что бы хоть как то приблизить значения к реальным т.е. с адаптером тоже полная лажа.
Со вторыми моделями только предстоит столкнутся на следующей неделе, посмотрим что изменилось, скорее всего думаю что ни чего кроме внешнего вида, я поражаюсь как ООО НГК вообще существует да еще и развивается, как выпускаемая ими продукция разрешается к применению да еще и в Газпроме, такое возможно только в России)). |
Было бы очень интересно услышать ваше мнение, Сергей. Не поленитесь отписаться :) Если такие же косяки в плане эксплуатации останутся, то как раз буду думать об их отмене в проектировании реконструируемого газопровода.
А по поводу погрешностей - в прошлом году сами с ними намучались при обследовании, показания врали везде, но хотя бы одинаково и стабильно. Особенно при передаче на ДП. Видимо, это какие-то конструктивные особенности. |
Цитата:
А вообще я не знаю что тут думать на счет оборудования при проектировании систем ЭХЗ, из опыта эксплуатации могу сказать, все что от "ЭНЕРГОМЕРА" это хорошо, а остальное ... просто бизнес. |
Ну что же.. индивидуальные испытания НГК-ИПКЗ-3кВт можно сказать успешно завершились, силовые блоки БП, нормально отработали 72 часа в максимальном режиме 60А, температурный режим БП был в норме, станции сами по себе конечно стали намного лучше чем первые серии, недостатки конечно же есть:
1. как и говорил ранее нет условий для нормального ввода в клеммник силовых кабелей ВБбШв 2*35, дин-рейка слабая и вообще места под все кабельные вводы очень мало. 2. Адаптер сигналов М-306 с блоком питания БП-315Мтакже как и первый НГК-ТК1 при подключении вводного сигнала с шунта изменяет параметры шунта, и показания по току измеряются не корректно, приходится подгонять шкалу. |
Побольше бы таких объективных отзывов.
Спасибо, Сергей! |
И правда, спасибо Сергею за проделанную работу и объективность. Будем знать и учитывать. А потенциометры их - это да, нежнее нежного )))) Достаточно легкого прикосновения, и +-0,5 В - легко! Почти что сенсорные )))))))
|
Цитата:
Цитата:
Вообще, давно подозревал как попадают в реестр Газпром, и надо сказать что подозрению подтвердились. Кстати, про Парсек тоже что-то нехорошо отзываются. |
Цитата:
|
Здравствуйте, у меня на работе сейчас такая проблема с НГК-ИПКЗ Евро: плавает потенциал на экране, я бы даже сказал скачет. При замерах на входе с дренажного КИПа в модуль потенциал стабильны, допустим -1.80, "плавают" только тысячные в пределах 9, т.е. в итоге от -1.800 до 1809, но на экране модуля происходят скачки с -1.48 до -2,25 примерно. Скачки довольно резкие, и напоминают синусоиду. Началось все с того, как нам подрядчики порвали анодный кабель, который мы восстановили путем смены поврежденного участка, соединения производились болтами, затем изолировались "битумом", включив станцию, тут же сгорел блок управления СКЗ1, на которой работал модуль во время порыва, переведя модуль в работу СКЗ2, заметили вот такие проблемы. Мегерили анодный кабель - он чистый. Дренажный до КИПа и дренажный от КИПа до трубы тоже. Решили попробовать привезти заведомо рабочий модуль, чтобы исключить неисправность самого преобразователя. Включили в работу - такая же история. Подскажите,пожалуйста, кто знает что может быть причиной таких скачков? Есть какие нибудь соображения на этот счет?
|