Поляризационные ячейки
Добрый день, уважаемые коллеги.
Имеем множество подземных сооружений для защиты. И тут же имеем надземные сооружения, которые заземлены согласно ПУЭ. Для повышения эффективности требуется гальванически разделить систему ЭХЗ и ЗЗ. Есть приборы, поляризационные ячейки, их полупроводниковые заменители, которые пропускают переменный ток, но не пускают постоянный. Кто нибудь из вас сталкивался с этими приборами, как устанавливали, какими нормами руководствовались? Спасибо. По ссылке расположено небольшое описание. http://neftegas.info/upload/iblock/f...89c6916c06.pdf |
Больная тема! Ни разу не встречал в практике что бы для заземления трубопроводов применялось какое нибудь "специальное" устройство (диод и т.д.) Обычно применяются для заземления трубопроводов, крановых узлов и т.д. УПЗ (установки протекторной защиты) или же заземленные элементы трубопровода просто отсекаются шунтированными через БДР (блок диодно-резисторный), изолирующими фланцевыми соединениями и вставками электроизолирующими (ВЭИ).
|
В теории они есть, но не видел в природе российского производителя, немецкие да. БДР тут, по моему мнению, дешевле и практичнее
|
Уважаемые, требуется сделать заземление не трубопроводов, а эстакады, при этом ограничить токи в надземную часть или с надземных в подземную в случае КЗ.
То есть разделение сделать гальванически. Например, это реализовано на КТК. Речь не идет о российских производителях. |
Цитата:
3.5 Участки трубопроводов при надземной прокладке должны быть электрически изолированы от опор. Общее сопротивление этой изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 100 кОм на одной опоре. Надземную и подземную часть трубопроводов, гальванически разделяют с помощью ВЭИ и ИФС, шунтированные через БДР. |
Может, я неправ, но у ТСТ подобное устройство есть http://www.pipe-st.ru/ustroystvo-zas...orudovanienbsp.
И это точно наша разработка |
Это совершенно другое устройство.
Оно отводит наведенные токи с трубы в заземление. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 3
Всем добрый день. В продолжение темы - Газпром выдал новые СТО 9.2-002-2019.
Прикладываю выкопировку про ЗПУ, так что затекания должны теперь прекратиться. Ну и великую тайну открою - ЗПУ будут выпускаться под брендом ТСТ, у них уже есть на сайте |
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3. |